土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层建筑给排水设计的几点体会

多层建筑给排水设计的几点体会

发布于:2015-06-11 08:38:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前言:近几年,随着国民经济的发展,建筑设计思路和设计方向发生了日新月异的变化,这也对给排水设计提出了更高、更严的要求。现结合本人在给排水设计过程中的一些经验和体会,谈谈多层建筑给排水设计中应注意的一些问题及相应的解决方法,供各位同仁探讨。
1给水设计
1.1自动排气阀在设有延时自闭阀的给水系统中的作用
近年来延时自闭阀广泛应用于公共建筑中大便器的冲洗。延时自闭阀具有冲洗时间短,冲洗干净,节水节能等优点,但是在实际使用中,特别是当给水系统最高层设有延时自闭阀时,有时会出现按下延时自闭阀时,水流夹杂着空气一起喷溅而出,将便器内的污物吹出的情况,给使用者带来很大的不便。出现这种情况的原因主要是延时自闭阀能够很好地控制水流,却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气,系统恢复供水后,空气常会被水流压缩至顶部而形成一个压缩空气区,当再次使用时,空气极易随水流一起涌出,将便器的污物吹出。要解决这一问题,可以采用在给水系统的最高点安装自动排气阀。当给水系统内有空气时,自动排气阀可迅速排出,管道内没有了空气,水流自然就不会再喷溅而出了。
1.2一户多卫给水设计秒流量的计算
随着社会的不断进步与发展,人们对居住环境也提出了更高的要求。住宅建筑设计为满足人们不同层次的需求,涌现出复式、跃层等标准较高的住宅类型。每户住宅内的卫生间也由设1个发展为设2个以上。虽然每户用水设备增加了,但是居住人数并没有相应增加。据有关部门统计,现在平均每户人数仅为3.2人。对于一户多个卫生间来说,按照现行设计规范进行计算,随着卫生器具的增加,每户给水设计秒流量也增加了。但是实际使用人数并没有增加,所以按此计算值进行管径选用,所选管径偏大。分析日常住户用水情况,最大用水量多发生在淋浴,洗衣机,厨房洗涤盆同时使用,对大多数住户而言,以此组合计算出的给水设计秒流量即可满足日常使用,所以笔者认为对于一户多卫的住户采用此给水设计秒流量比较合理。
1.3 室内给水管分开设置
给水进户管应在进入建筑物后根据使用用途不同分开设置。首先声明并非是说整个建筑物均根据使用用途采用各自独立的给水系统,而是设计时应注意局部的分开。例如住宅设计给水进户管通过水表进户后,应该将厨房和卫生间给水管单独分开(即使是厨房和卫生间挨着的户型),从而避免由于卫生间或厨房的局部损坏而相互影响使用。尤其是在生活小区物业维修无法很快到位的情况下,这样设计能将住户的使用不便减少到最小,而且设计时增加的阀门也不多,管段也不长,不会增加多少工程造价,实际使用效果却很好。工厂厂房设计时,由于卫生间一般靠近外墙,设计者往往选择卫生间部位进水,这时更应该在生产、生活联合管道进入建筑物后马上分开。一是便于装设水表分别计量,二是生产是第一位的,避免了因为卫生器具的损坏而影响正常的生产用水。
2排水设计
2.1室内排水管最小管径
设计时对于dn50排水管的选用,笔者认为此管径只适用于楼面排水,不适用于地面排水。因为dn50管径较小,易于堵塞且更不易疏通,特别是此管段埋地时,一旦堵塞将造成很大的麻烦,往往要挖开地面才能维修,所以笔者认为埋地排水管道最小管径宜选用dn75。对于大便器的最小排水管管径为dn100的设计,笔者认为即使计算出此管段上所有卫生器具排水流量使用dn100管径能够满足,也应考虑实际情况将管径放大一号。特别是公共建筑中由于使用人员复杂,当连接大便器较多时,往往会造成大便器处堵塞;学校,集体宿舍等设有集中盥洗室的地方,由于使用时段集中,使用时不注意(把剩饭剩菜倒入盥洗槽内)等问题而产生堵塞,这种情况下清通和维修通常非常麻烦。设计时这些管段都比较短,将管径适当放大也增加不了多少投资,却方便了用户的使用和维护,大大减少了管道堵塞的机率。另外,在有些建筑设计当中,有人提出排水管在底层多增加几条排出管,以便一条堵塞时,还有其他条可以使用。笔者认为在排出管条数相等的情况下,此种做法不如减少排出管上的连接立管的数量和放大排出管管径的做法,因为这样更能降低堵塞的机率。更重要的是,排水管设计的重点首先是怎样降低堵塞的机率,其次才是堵塞后怎么处理的问题。
2.2 地漏的合理选用
在地面排水量较大或是需要经常冲洗地面的场所,地漏设计成自带水封的地漏,往往不能满足排水需要,造成地面积水不能及时排出。这主要是因为自带水封的地漏水流通道狭窄、弯曲、容易堵,在需要大量排水时人们不得不将其内芯拆卸,结果造成水封丧失,地漏变成了通气孔,污水管道内的有害气体窜入室内,污染了室内环境,损害人们的健康。如何解决这一问题,笔者认为凡是在地面排水量较大或是需要经常冲洗地面的场所,应设计采用直通式地漏也就是无水封地漏,下装存水弯,这样既保证了排水通畅,又有效的防止了有害气体的窜入。根据实际工程的使用情况来看,直通式地漏下装存水弯,其排水性能水力条件最好,堵塞机率最小,工程造价最便宜,应在工程中优先采用。
2.3 住宅阳台排水系统
《建筑给水排水设计规范》4.9.12条规定多层建筑阳台雨水系统宜单独设置,阳台雨水立管底部应间接排水。但是在实际使用工程中,很多住宅建筑阳台雨水系统并不是仅用于排放飘入雨水或是较洁净的生活废水,而是被用作排放各种生活废水的排出通道,最常见的就是排放洗衣机的洗涤废水。在北方地区,由于气候的原因,很多住户都将阳台封闭起来,原本布置在卫生间的洗衣机,由于晾晒方便、不易被卫生间潮气侵袭等原因而被直接放在了阳台上,造成含磷的洗涤废水排入雨水管道系统,水体受到严重污染。要解决这一问题,可以在住宅建筑设计中将洗衣机直接布置在阳台上,阳台排水按生活废水系统设计。在阳台上设立一根排水立管和一个地漏,允许洗衣机排水和阳台雨水都可接入,也可避免阳台上设置过多的地漏和排水立管,立管排出建筑物后直接排入小区污水管道系统。其它不布置洗衣机的阳台,阳台地漏应按雨水系统设计,地漏排水排入雨水立管,立管底部应间接排水。
结语:建筑的给排水管道系统布置的合理与否,关系到人们的日常生活,甚至会关系到人们的身体健康。在设计、施工以及维护各个环节上都应严格把关,做到设计合理、材料合格,按操作规程施工,并加强使用过程中维护管理。设计人员应不断优化给排水管道设计方案,使设计更加合理完善,满足人们对居住环境和生活水平的要求。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔膜计量泵常见故障和排除方法

打不出药水,出现该问题的原因有:1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。

回帖成功

经验值 +10