土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 隔膜计量泵常见故障和排除方法

隔膜计量泵常见故障和排除方法

发布于:2015-06-11 08:30:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
打不出药水,出现该问题的原因有:

1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。

2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。

3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。

4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。

5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。

6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。

7、马达烧掉。解决办法:换掉。

8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0。

流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:

I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。

J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。

K、所打药水的浓度,因我公司产品在厂内测试以清水为准,所以会有微小误差。

L、过滤器与进药的管子堵塞(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉给水泵故障分析和排除方法的探讨

锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~100%。但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046,为上海电力修造厂产品。

回帖成功

经验值 +10