风机盘管系统因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节,在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中被普遍采用。但是,常常也会因为设计、施工上的失误带来许多问题,其中比较常见也比较麻烦的就是吊顶渗水问题。1问题的分析与处理1.1凝水管的设置凝水管的坡度和管径设置不当是出现渗水问题最常见的原因。由于目前建筑工程对经济性的要求,建筑物层高普遍较低,所以吊顶的空间也受到了限制
风机盘管在狭窄的吊顶空间内既要走风管,还要走水管和其它管道,布置比较困难,有时甚至会出现管道打架问题。风机盘管系统的凝水一般是靠管路的坡度自流排出,在足够的坡度下才能保证排水顺畅。当吊顶空间太小时,设计中可能无法满足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、无坡或反坡,都会使得滴水盘内的水不能顺利排出,而滴水盘一般较浅,积满水后便会向吊顶溢流,弄湿吊顶。基于以上分析,在设计风机盘管系统时,保证凝水管有足够的坡度是非常重要的。

风机盘管为保证大于0.01的坡度要求,当凝水管走的水平路径较长时,常见的做法是尽量就近设立管排水。否则,风机盘管就有可能因为需要很大的吊顶高度而无法满足要求。

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于地下商业中烘焙、甜品类商铺排风的问题

现有一地下商业开发项目,处于前期设计,商铺出租情况不明确,商业策划公司提出烘焙、甜品类商铺需设置排油烟,且按60次/h换气次数设置,请问高位是否遇见过相同的项目,都是怎么处理的,急盼回复!

回帖成功

经验值 +10