土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式变电站的使用

箱式变电站的使用

发布于:2007-10-23 19:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司最近开发一房地产别墅项目,是在沿海地区,建筑设计院设计采用箱式变电站供电,可供电局设计院要我们采用室内变电所,说沿海地带多台风,箱变容易出故障。请大家发表意见哦

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bowenpeng
    bowenpeng 沙发
    但是采用室内变电所费用会高很多,而且会影响我们别墅整体的外观哦。
    2007-10-29 19:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳
    感觉应该采用室内变电所
    2007-10-24 12:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

就地控制现场可否只装设按钮?

就地控制现场可否只装设按钮?正在做一个工程,甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散,且厂房为敞开式结构,单独有控制室,考虑操作将动力柜放置与控制室内,现场仅装设起停按钮,不知道是否可行?查了相应规范《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》,第2.6.3条 电动机的控制按钮或开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。(觉得可以这样做),可是,我的审核却认为我应将保护电器一整套均放置在现场,即在现场设控制箱。

回帖成功

经验值 +10