土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁典型质量通病原因分析及防治措施

桥梁典型质量通病原因分析及防治措施

发布于:2015-06-10 15:26:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
160529jbxhibrrlfobbkql.jpg
1 钻孔灌注桩孔壁坍塌
1.1 原因分析
提升下落钻具、冲锤、掏渣筒、放钢筋笼时,碰撞护筒及孔壁;
对孔内孤石、探头石进行爆破,冲击波影响孔壁;
护筒周围采用粘土紧密填封,护筒底口没有埋置在密实土层中;
未及时向孔内补充水或泥浆,孔内水头降低;
泥浆性能没有根据不同地层情况调整;
成孔方法选择不当。
1.2 防治措施
根据地层情况和设备能力选择合适的成孔方法。
在坍塌的一段用石子粘土填入,如遇架空的块石等地层,钻进困难,可投入混凝土,将孔壁石头胶结后,重新开钻。
根据地层情况,调整泥浆比重和水位高程。
冲击成孔的开孔段要低锤勤打、形成坚固孔壁后,再恢复正常冲击。

1606289ukglbd5dxwpt3qs.jpg

2 灌注桩孔底沉渣过厚
2.1 原因分析
清孔后泥浆浓度减小,孔脚涌进泥沙或孔壁坍塌;清理未净;钢筋骨架、导管等碰撞孔壁;清孔方法不当。
2.2 防治措施
清孔后仍保持足够的水头,采取反循环清孔法。向孔内送入压缩空气,同时开动抽水泵,将钻渣排除于孔外;成孔后下入钢筋笼,入套管,向孔内送入压力水,使孔底的钻渣浮起,此时立即割断隔水栓的挂绳、灌注混凝土,钻渣即浮在混凝土上部,随着混凝土的灌入,钻渣逐渐上升,排除孔外。

160716wnrnjscyyemjfy7a.jpg

3 灌注桩钻杆折断、钻头掉在井底或卡在孔内
3.1 原因分析
冲击成孔时:冲锤在孔内遇到大的探头石;冲锤磨损过大,孔径成梅花型且不圆,提钻时锤的大径被孔的小径卡住;石块落在孔内,夹在锤与孔壁之间;由于钻进是靠钻头冲击和钢丝绳的弹性扭转,易发生钢丝绳与钻头衔接处断裂。
回转钻进时:当钻孔直径大时,钻头直径大回转惯性也大,扫孔时,如不注意会发生钻头或钻杆的“回扣”,造成钻头或钻杆连同钻头掉在孔内;钻具沿基岩下滑而造成钻杆折断;钻杆加工质量问题,造成丝扣部位的折断;钻头和导向筒之间连接不牢,钻头掉入孔内;钻进遇半边石或多层狗齿形岩石、溶槽、溶沟等,钻头易顺层面倾斜,造成阻力大、折断钻头;孔内掉进短钢筋和铁块等杂物,造成折断钻杆和钻具。
3.2 防治措施
冲击成孔时:钻头被卡不能硬拉。若遇探头石,可用一个半截的冲锤冲打几下,使锤脱离卡点,掉落到孔底,然后提出;孔径出现梅花形且不圆时,也不可硬拉,可用T字型钩,将锤一侧拉紧后吊起。冲锤被石头卡住,也可采用此法。
回转钻进:采用捞钩、丝锥、电磁铁打捞器处理铁块、钢筋头等杂物,可先用小直径钻头在大钻孔中打一小眼,然后用钻具带动几条短钢丝绳,在大孔中边钻边扫,将铁块杂物扫进小孔,然后用取心钻具把它们套出来;遇倾斜很徒的基岩面时,宜先投入适量的混凝土,使孔底变平,待混凝土达到一定强度后再继续钻进;钻进前应仔细检查钻具的质量;孔口操作面处应文明整洁,小型工具、杂物篮应放置在离孔口较远的地方,以免坠落于孔中。

160906eolpe0izq39ppdhk.jpg
4 混凝土的一般缺陷
4.1 现象
混凝土圬工表面产生接缝不平顺、蜂窝麻面、气孔流砂、掉皮、露筋等现象,轻者影响美观,重者混凝土圬工表面不平顺至使几何尺寸有较大改变。或其表面蜂窝孔洞较严重,对承重结构截面减弱较大,影响强度及使用效能时,甚至拆除重建,从而也影响施工进度和经济效益。
4.2 原因分析
接缝不平顺:由于混凝土圬工结构较大,模板的接缝是不可避免的,一般分几次支立模板并分别灌注混凝土,但拆模后,模板接缝处,其圬工不平顺,是由于模板接缝的刚度与强度均不足,每次灌注混凝土在高度方向上与模板顶平,其接缝处的模板未进行特别加固,由于混凝土的侧压力,再加之模板在接缝处的刚度与强度不足,在灌注混凝土时引起模板的微量变形。
蜂窝麻面:在混凝土工程中,往往发现有未被砂浆填实的粗骨料而成的蜂窝孔洞,或出现表面不平有小的孔洞和麻面。产生的原因是水泥浆未流到靠近模板处,或者是混凝土散布不均匀,使一端多浆,一端多石子。多石子的一端,就容易产生蜂窝麻面。
气孔:产生的原因是混凝土的水灰比大,用水量大,剩余的留在混凝土内,混凝土凝固后,水分被吸收或蒸发后的部分就产生气孔,或者是捣固工作不正确,以致没有将混凝土内的空气驱出。
流砂:产生的原因是模板浇水不足,灌注混凝土后,水泥砂浆中的水分被模板吸收,或水泥浆自模板缝中流出;或混凝土内所用的水量过多,致使水泥和砂分离,发生流砂现象;或因靠近模板处捣固过多,发生离析所致。
掉皮:产生的原因是模板有污物,未清理,或者是模板上未涂隔离剂且浇水不足。
表面裂缝:产生的原因是混凝土灌注后养生不良,水分蒸发过快,因产生干缩而裂纹;或因支架或基础产生不应有的沉陷,使混凝土在养生期间产生小量变形而裂;或因混凝土在养护期间,过早的承受外力或荷载而裂。
露筋:在钢筋混凝土构件中,有时会产生露筋现象。产生的原因是在钢筋密集处粗骨料级配不良;或因振捣不实;或因钢筋骨架移动,保护层不足等。
4.3 防治措施
应将模板接缝处的刚度与强度加强,模板接缝处应上下左右交叉拼装,且采用纵横带通过拉杆结成整体,当圬工体为圆端型应采用扁铁箍紧。
每次混凝土灌注时,其表面残碴,污物应清理干净,且水平方向在模板的接缝处尽量不留施工缝,在垂直方向其施工缝应低于模板顶面不少于0.15m为宜。
为避免混凝土表面产生蜂窝麻面,在混凝土灌注时,严禁使碎石与砂浆分离,必须采用溜槽、串筒、或导管使混凝土直至模板底部。加强振捣,特别是模板周边。
在混凝土拌制时,严格控制水灰比的计量,严格控制用水量,在混凝土捣固方法上要采取逐点移动,必须保证混凝土各处均匀振实,即可避免气孔的产生。
拆模不能过早,应待混凝土强度达到设计强度后,方可拆除,即可克服掉皮现象的产生。
混凝土加强养生,避免水分蒸发过快,加强夯实地基,保证支撑刚度和强度,待其强度达到设计要求后再行承载,从而避免混凝土表面裂纹的产生。
在钢筋混凝土骨料配置时,如其钢筋较密,粗骨料相对粒径要小一些,在振捣时可采用外表振捣与内部振捣相结合的办法,确保振捣密实均匀,加强钢筋骨架的稳定性,即可避免露筋现象的产生。
严格按混凝土的配制、搅拌、运输、灌注、振捣、养生与拆模的规定和要求施工,其表面的一般缺陷是可以避免的。
5 混凝土掺外加剂后的异常现象
5.1 现象
主要有5种现象:即假凝、速凝、不凝、混凝土强度低、混凝土抹成后起泡。
5.2 原因分析
水泥中含有石膏,而所选用的外加剂与之不适应时,搅拌后刚出机混凝土便失去流动性(假凝)。
新拌混凝土出机后十几分钟便初凝。此现象多出现在使用木钙减水剂时,原因是木钙被水泥中的氟石膏吸附生成铝酸三钙而加速水化。
混凝土出机长时间不凝结,其原因是缓凝剂或缓凝减水剂掺量过大或计算错误,外加剂溶液不匀时也可能出现不凝。
当外加剂有效成分不足、掺减水剂而不减水、掺引气剂而振捣不足以及引气剂中三乙醇胺掺量过大时,都会使混凝土强度降低。
外加剂干粉颗粒不匀时,较大的颗粒遇水膨胀起泡。
5.3 防治措施
减少外加剂掺量,降低搅拌温度,更换外加剂或水泥。
氟石膏水泥不能掺用木钙减水剂。
重新计算外加剂掺量,检查配料计量装置和搅拌装置,确保其处于良好状态。
检查外加剂质量;浇筑时加强捣固;按规定减水;校准计量装置。
将粉状外加剂用0.5mm孔筛筛分,去掉大颗粒;保持粉状外加剂处于干燥状态。
6 浆砌片石通缝
6.1 原因分析
石块不规则,砌筑时又忽视左右、上下、前后的砌块搭接,砌缝未错开。
施工间歇留斜槎不正确,未按规定留有斜槎,而留马牙形直槎。
6.2 防治措施
加强石料挑选工作,注意石块左右、上下、前后的交搭,必须将砌缝错开,特别注意相邻的上下层错开。
施工间歇必须留斜槎,留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定。

160529jbxhibrrlfobbkql.jpg


1606289ukglbd5dxwpt3qs.jpg


160716wnrnjscyyemjfy7a.jpg


160906eolpe0izq39ppdhk.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.37 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于桥梁裂缝产生原因浅析探讨

摘要:为了加强对混凝土桥梁裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,现对混凝土桥梁裂缝的种类和产生的原因作较全面的分析、总结 关键词:桥梁 裂缝 产生原因 近年来,我省交通基础建设得到迅猛发展,各地新建了大量的混凝土桥梁。在桥梁建造和使用过程中,有关因出现裂缝而影响工程质量甚至导致桥梁垮塌的报道屡见不鲜。混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着桥梁工程技术人员。其实,如果采取一定的设计和施工措施,很多裂缝是可以克服和控制的。为了进一步加强对混凝土桥梁裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,本文尽可能对混凝土桥梁裂缝的种类和产生的原因作较全面的分析、总结,以方便设计、施工找出控制裂缝的可行办法,达到防范于未然的作用。

回帖成功