土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 该怎样布置无塔供水设备水厂的管线

该怎样布置无塔供水设备水厂的管线

发布于:2015-06-10 08:17:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当无塔供水设备水厂内各构筑物定位后,应对管、线进行布置。无塔供水水厂管、线主要包括;给水管、排水管、加药管、水厂自用伞管及电缆线等。其布置时应遵循如下要点:
  1、无塔供水管线布置要求简捷、顺宣,尽量减少交叉。此外,应设置控制装置(如阿阀),以便检修。更多阅读请参考全自动气压式无塔供水设备原理
  2、凡输送水体的管道,应满足重力流的要求。
  3、埋设管、线地点,应考虑地面荷载和汽车荷载。
  4、应部防冻设施,特别是对于谣天或架空管、线。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无塔供水设备水泵烧电机的原因有哪些

无塔供水设备水泵烧电机主要有以下原因:    带负荷启动可以造成电机损坏,实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;潜水泵无水工作时间太长。    首先,先搞清楚电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。    如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。    过电流短路,可能有以下几个原因:    1、无塔供水设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)

回帖成功

经验值 +10