土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵常见故障分析及处理方法

地源热泵常见故障分析及处理方法

发布于:2015-06-09 19:50:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
序号

故障现象

故障分析

故障排除

备注

1

机组不启动
电源不通
检查送电电源
保险丝熔断
更换并检查熔断原因
自动保护未复位
手动复位
电动器件失灵
检查电动器件
温控器失灵
检查温控器校对温感器
水流开关断路
检查供水系统
2

机组不停机
温控器失灵
检查温控器校对温感器
温度设置错误
正确设置控制温度
计算机程序错误
检查计算机程序
3

吸气压力过低
制冷系统阀门未开启
检查系统阀门
干燥过滤器堵塞
更换滤芯或滤网
蒸发器堵塞或水量过低
检查蒸发器加大水量
冷凝压力过低
减少冷却水量提高冷凝压力
制冷剂不足
充加制冷剂
4

排气压力过高
制冷剂充注过量
排除多余制冷剂
不凝性气体过多
排放不凝性气体
冷凝器堵塞或水量过低
检查冷凝器加大水量
5

水流开关断路
触点损坏
更换触点
水流过低
加大水量
水流挡片选配不合理
合理选配水流挡片
6

蒸发器结霜
热力膨胀阀开度过小
检查热力膨胀阀开度
吸气压力过低
提高吸气压力
7

电磁阀不通
电路不通
检查电路
线圈损坏
更换线圈
机械故障
排除故障
8

膨胀阀不通
膨胀阀冰堵或障堵
清除冰分或障物
感温包冷剂渗漏
更换感温包
9

过滤器不通
过滤芯障堵
更换过滤芯
制冷剂中机油过多
分离过多机油
10

视液镜泡沫过多
供液量不足
检查镜前阀门及过滤器
制冷剂不足
充加制冷剂
膨胀阀开度过大
关小膨胀阀
11

蒸发器冷媒温差过小
吸气压力高
降低吸气压力
水流量过大
减少水量
蒸发器水垢过多
清洗蒸发器
12

蒸发器冷媒温差过大
吸气压力低
升高吸气压力
水流量过小
加大水量
过滤器堵塞
清洗过滤器
13

冷凝器冷媒温差过小
水流量过大
减少水量
冷凝器水垢过多
清洗冷凝器
14

冷凝器冷媒温差过大
水流量过小
加大水量
过滤器堵塞
清洗过滤器
15

压力控制器断路
触点损坏
更换触点
压力控制未复位
手动复位
机械部件失灵
检测或更换机械部件
16

压缩机电机结霜
供液量过大
减少供液量
17

机组震动大
机座固定螺栓松动
紧固地脚螺栓
减震垫及弹簧损坏
更换
18

焊接部位有油迹
有制冷剂渗漏
立即实施补救措施
19

喷液口喷液时无冷感
喷液膨胀阀损坏
更换
喷液膨胀阀冰堵或障堵
清除喷液膨胀阀冰堵或障堵
喷液管障堵
清除喷液管障物
20

机组有”嘎嘎”声
压缩机进入制冷剂液体
减少制冷剂流量
21

机组有”吱吱”声
蒸发器进入制冷剂气体
检查膨胀阀前阀门及管路
高压储液器内液体过少
检查储液器内液体储量
22

电子保护器运行时起跳
电机线圈温度过高
检查线圈温度过高原因
电机电源缺相或不平衡
检查原因
油温过高
检查喷液系统是否工作正常
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业锅炉运行方式分析

  本文通过对一台20吨锅炉运行情况的分析,指出工业锅炉合理的运行方式,以求达到安全、经济的目标。笔者在实践中看到,有许多工业锅炉是在偏离设计工况的条件下工作,有的长期低压运行,也有的长期超负荷运行,这对锅炉本身的使用寿命以至运行的经济性都产生了不良后果。   供分析用的是一台DZD20-25/400型锅炉,该锅炉生产的蒸汽送至厂蒸汽站的分配联箱,再分送至各用汽单位,分配联箱安全阀定压0.08Mpa起跳,生产用汽最大压力0.4Mpa,厂内设有一台1000kw汽轮发电机组,在不发电的情况下,为保证生产用汽,锅炉只能低压运行,运行压力1Mpa左右,过热蒸汽温度340℃,由于低压运行,带来了一系列问题。

回帖成功

经验值 +10