申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 725 人订阅
阅读下一篇
连接报警阀进出口的控制阀的设置疑问在《自喷设计》规范中:6.2.7 的黑色粗体字:连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀当不采用信号阀时控制阀应设锁定阀位的锁具疑问1:规范提到的是进出口的控制阀采用信号蝶阀,是否可以认为是进出口应设置控制阀?疑问2:而图集04S206提供了2种安装方式,安装方式一只有1个信号蝶阀,安装方式二有2个蝶阀,那么到底是一个还是2个?还是都可以?疑问3:如果是一个,那么检修报警阀时,是否需要去把每个分区的信号蝶阀都关闭?还是不用考虑,直接排干管道里面的水?或者说更本不用检修?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句好资料
回复 举报
好,需要,谢谢
回复 举报