土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 连拱隧道中隔墙施工要求

连拱隧道中隔墙施工要求

发布于:2015-06-09 14:25:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
连拱隧道对中隔墙的地基承载能力要求较高,施工时应对地基进行测试,承载力不能满足要求时,应采取提高地基承载力的措施,譬如高压加固注浆等。
中隔墙混凝土施工应符合下列要求:
(1)基础底面应清扫干净,无水、无石渣;
(2)墙身内预埋件、排水管应固定牢固,位置准确。中隔墙施工时应注意预埋与主洞钢支撑连接钢板预埋牢固,并应加强对预埋排水和止水设施的保护。
(3)中隔墙顶部应与中导洞顶紧密接触、回填密实。
(4)中隔墙模板宜采用定型钢模,以保证混凝土浇筑质量、加快中隔墙施工效率。

  • cof1519312902184
    受教了 继续学习
    2018-03-12 22:33:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于连拱隧道施工一般要求的介绍

(1)连拱隧道一般埋深浅、跨度大、地质条件复杂、受雨季地表水影响大,施工应严格按设计及规范要求采取强有力的超前预支护或预加固措施以保证开挖安全,还应特别注意地形偏压带来的不利影响。(2)钻爆法施工应采用微震光面爆破和减轻震动爆破技术,以减轻爆破对围岩的扰动。(3)连拱隧道施工应合理安排两侧主洞开挖、初支、二衬等工序的先后顺序及步距,减少先行洞、后行洞施工时相互对围岩及结构的扰动,以确保施工安全。一般情况下,不宜左右两洞齐头并进,同时开挖、衬砌,宜先左(右)洞,后右(左)洞;再左(右)洞、继而右(左)洞的逐步推进,如此往复循环依次进行;先行洞应选择在偏压侧及地质较为软弱的一侧;先行洞开挖超前另侧主洞30~50m,先行洞二次衬砌断面落后后行洞开挖面距离,现场可根据爆破震动监测结果确定,一般不小于2倍洞径。

回帖成功

经验值 +10