土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道超前管棚支护施工注意要点

隧道超前管棚支护施工注意要点

发布于:2015-06-09 15:24:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
(1)超前管棚支护的长度和钢管外径应满足设计要求。纵向搭接长度应不小于3m。在钢架上沿隧道开挖轮廓线纵向钻设管棚孔,其外插角以不侵入隧道开挖轮廓线越小越好。孔深不宜小于10m,孔径比管棚钢管直径大20~30mm,钻孔顺序由高孔位向低孔位进行。
(2)管棚钢管外径宜为φ(70~180)mm,单根长度宜为4~6m。接长管棚钢管时,接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,丝扣长度不应小于150mm。接头应在隧道横断面上错开。钢花管上按设计要求钻孔。
(3)管棚定位:以套拱内预埋的孔口管定向、定位,严格控制其上抬量和角度。
(4)钻孔施工采用管棚钻机,利用套管跟进的方法钻进、长管安装一次完成。为保证长管棚施工质量,在拱脚部位,选2个孔作为试验孔,找出地层特点,并进行注浆和砂浆充填试验。
(5)安装钢管时,先打有孔钢花管,注浆后再打无孔钢管。每钻完一孔便顶进一根钢管。
(6)为确保注浆质量,在钢花管安装后,管口用麻丝和锚固剂封堵钢管与孔壁间空隙,钢管自身利用孔口安装的封头将密封圈压紧,压浆管口上安装三通接头。
(7)用双液注浆泵按先下后上,先单液浆、再双液浆,先稀后浓的原则注浆。注浆量由压力控制,初压0.5~1.0Mpa,终压为2.0MPa。达到结束标准后,停止注浆。
(8)注浆后,扫排管内胶凝浆液,用水泥砂浆紧密充填,增强管棚的刚度和强度;对于非压浆孔,直接充填即可。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    值得买啊,非常好
    2016-09-01 09:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • zuzuking
    zuzuking 板凳
    学习了 不错
    2016-08-11 17:19:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隧道衬砌背后防排水设施施工总要求

衬砌背后防排水设施有纵、横、环向盲管、中心排水管(沟)等;应配合衬砌进行施工,施工时既要防止因漏水而造成浆液流失,还要注意灌筑混凝土或压浆时,浆液不得浸入沟管内,确保预埋的透水盲沟不被堵塞;并注意排水孔道的连接,以形成一个有机、通畅的排水系统。衬砌背后防排水设施施工应注意:(1)排水盲管的材质、直径、透水孔的规格、间距应符合设计及有关标准规范的规定;(2)环向排水盲管的间距应符合设计要求,在地下水较大的地段应适当加密;