土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理工程技术方案

医院污水处理工程技术方案

发布于:2015-06-09 13:10:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本方案参照医院污水的处理设计。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该污水处理的特点和地理条件,在充分地掌握了该污水站现有施工的进度、状况,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该污水二级处理工程方案。

2.设计原则

1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。

2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。

5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。

6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。

7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命。

3.设计标准和规范

1)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88)

3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)

4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93)

6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84)

7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)

8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91)

9)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

4、设计依据

4.1设计水量:处理水量为(400)m 3 /d。

4.2进水水质

在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

编号

污染物质

污水原水水质

单位

1

PH

6-9


2

SS

150-300

mg/l

3

CODCr

300-450

mg/l

4

BOD5

120-230

mg/l

5

NH3-N

≤50

mg/l

6

TP

≤4

mg/l

7

细菌总数

>16000

个/l

由上表可知该类污水属于可生化性污水。

4.3排放标准

参照国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)标准:

编号

污染物质

污水出水水质

单位

1

PH

6-9


2

SS

≤20

mg/l

3

CODCr

≤60

mg/l

4

BOD5

≤20

mg/l

5

NH3-N

≤15

mg/l

6

磷酸盐

≤0.5

mg/l

7

动植物油

≤20

mg/l

8

粪大肠菌群

≤100

个/l

9

肠道致病菌

不得检出


10

肠道病毒

不得检出


11

水处理

返回版块

41.87 万条内容 · 1369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高效免维护管式曝气器

EKOTON曝气管各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高密度聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能均优于现常用的膜片式曝气盘及膜片式曝气管,解决了膜片式曝气器存在的阻力损失升高较快、易堵塞、系统需设置清洗和排污装置、膜片易破损、曝气头易脱落、使用寿命短等问题。氧利用率高、使用寿命长、无堵塞免维护、阻力低、投资成本低、安装简单是我们所提供的管式曝气器的优点,并且单位通气量根据负荷变化而进行调整时不会影响其曝气效果,根据以往案例,用我们的曝气管替代微孔曝气盘等膜片式曝气器可至少节能15%以上。