桥梁概况:
鼓楼立交桥位于呼和浩特市新华大街与哲里木路和昭乌达路交叉口,为一座三层定向苜蓿叶组合互通立交桥,由东西向两条主线、南北向两条主线以及三座匝道组成,全桥结构由预应力混凝土连续箱梁、普通钢筋混凝土箱梁和预应力混凝土简支空心板梁组成。设计荷载为汽车-20级,挂车-100验算,修建于1997年。


1.jpg

桥梁病害:

(1)预应力连续箱梁跨中区域存在大量横向裂缝,最大裂缝宽度达0.8mm。


2.jpg

(2)独柱式桥墩普通钢筋混凝土盖梁存在超限负弯矩裂缝,裂缝最大宽度达0.8mm。

3.jpg

维修加固:

(1)预应力连续箱梁跨中存在横向裂缝,多数是由于预应力损失所致,由于无法进入箱中,故采用预应力碳纤维板在梁底施加体外预应力进行加固。

4.jpg


(2)盖梁裂缝采用粘贴钢板进行加固,粘贴前先将负弯矩裂缝用结构灌注胶予以封闭。


5.jpg

(3)对主梁裂缝用结构胶进行封闭。

6.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg