  报警控制装置是在自动喷水灭火系统中起监测、控制、报警的作用,并能发出声、光等信号的装置,主要由控制器、监测器和报警器等组成。
  1.控制器
  是将火灾自动控测系统或火灾探测器与自动喷水灭火系统连接起来的控制装置。报警控制器的基本功能主要包括三部分:
  (1)接收信号,包括:①火灾探测器信号;②监测器信号;③手动报警信号。
  (2)输出信号,包括:①声光报警信号;②启动消防泵;③开启雨淋阀或其他控制阀门;④向控制中心或消防部门发出报警信号。
  (3)监控系统自身工作状态,包括:①火灾探测器及其线路;②水源压力或水位;③充气压力和充气管路。
  报警控制器根据功能和系统应用的不同,可分为湿式系统报警控制器、雨淋和预作用系统报警控制器两种。
  2.监测器
  包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、气压保持器和水位监视器等,能分别对管网内的水流、阀门的开启状态和消防水池、水箱和水位等进行监测,并能以电信号的方式向报警控制器传送状态信息。
  3.报警器
  是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于选择闭式喷头应注意什么问题知道吗?

  选择闭式喷头应注意什么问题?  应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头。选用时应注意下列情况:  (1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。  (2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。  (3)在走廊内可选择边墙型喷头。  (4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。