土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于选择闭式喷头应注意什么问题知道吗?

对于选择闭式喷头应注意什么问题知道吗?

发布于:2015-06-08 10:40:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  选择闭式喷头应注意什么问题?
  应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头。选用时应注意下列情况:
  (1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。
  (2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。
  (3)在走廊内可选择边墙型喷头。
  (4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。
  (5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。
  (6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。
  (7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。
  (8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79——107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。
  (9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2-6m内的趋向空气热流的一面采用中温级喷头(79——107℃)。
  (10)在有腐蚀性介质存在的场所,应选用经防腐处理的喷头,或选用耐腐蚀的玻璃球洒水喷头。
  (11)建筑物、构筑物设有自动喷水灭火系统时,应有库存备用喷头,其数量不应少于总安装个数的1%,且每种类型和不同温标的备用喷头数均不应少于10个。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些?

  闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些?  闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。  1.湿式自动喷水灭火系统  该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

回帖成功

经验值 +10