  选择闭式喷头应注意什么问题?
  应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头。选用时应注意下列情况:
  (1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。
  (2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。
  (3)在走廊内可选择边墙型喷头。
  (4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。
  (5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。
  (6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。
  (7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。
  (8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79——107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。
  (9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2-6m内的趋向空气热流的一面采用中温级喷头(79——107℃)。
  (10)在有腐蚀性介质存在的场所,应选用经防腐处理的喷头,或选用耐腐蚀的玻璃球洒水喷头。
  (11)建筑物、构筑物设有自动喷水灭火系统时,应有库存备用喷头,其数量不应少于总安装个数的1%,且每种类型和不同温标的备用喷头数均不应少于10个。