土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些?

闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些?

发布于:2015-06-08 11:58:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
  闭式自动喷水灭火系统由水源、管网、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷头灭火的固定灭火系统。
  闭式自动喷水灭火系统厂广泛地适用于各种可以用水灭火的场所。尤其适用于高层民用建筑、公共建筑、普通工厂、仓库、船舱以及地下毛程等场所。其具体设置范围,应根据建筑物、构筑物的性质、规模、高度、火灾危险性、防火条件等,按照国家有关消防技术规范进行确定。建筑物、构筑物内的下列场所或部位,应设自动喷水灭火系统保护:
  1.厂房
  (1)等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车问。
  (2)等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间。
  (3)服装、针织高层厂房。
  (4)建筑面积超过1500m^2的木器厂房。
  (5)火柴厂的烤梗、筛选部位。
  (6)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
  2.库房
  (1)每座占地面积超过1000m^2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房。
  (2)每座占地面积超过600m^2的火柴库房。
  (3)建筑面积超过500m^2的可燃物品地下库房。
  (4)可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外)。
  (5)省级以上或藏书量超过10万册图书馆的书库。
  (6)省级邮政楼的邮袋库。
  3.单、多层公共建筑
  (1)超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室。
  (2)超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室。
  (3)超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室。
  (4)每层面积超过3000m^2或建筑面积超过9000m^2的百货商场、展览大厅。
  (5)设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房。
  (6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。
  (7)飞机发动机试验台的准备部位。
  4.高层民用建筑
  (1)建筑高度超过100m的高层建筑(面积小于5.0m^2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位除外)。
  (2)建筑高度不超过100m的一类高层建筑(普通的住宅和建筑中不宜用水扑救的部位除外)和与其直接相连的裙房的下列部位:
  公共活动用房,走道、办公室和旅馆客房,可燃物品库房,高级住宅的居住用房。自动扶梯底部和垃圾道顶部。
  (3)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m^2的可燃物品库房。
  (4)高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间。
  5.地下建筑
  (1)使用面积超过1000的商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、丙类生产厂间、丙类和丁类物品库房等。
  (2)超过800个座位的电影院、礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席地面高度不超过8m时,舞台面积超过200m^2时。
  (3)代替防火墙的防火卷帘的上部。
  6.汽车库
  (1)1.2.3类地下停车库。
  (2)多层停车库。
  (3)底层停车库。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于管线敷设中应符合哪些防火要求有了解的吗?

  管线敷设中应符合哪些防火要求?  管线铺设方式不同、其相应的防火要求也不一样。  (1)地下埋人铺设。埋入地下的可燃气体管道,一旦受到外界或自身的作用而破坏时,可燃气体就会通过土层向外扩散,十分危险。为防止埋入地下的管线破裂,除应选用优质材料外,还应切实注意管线的防冻与防压。  (2)管沟铺设。为防止易燃、可燃液体管道或可燃气体管道渗漏后遇高温热力管线或电缆事故可能出现电火花或电弧,引起燃烧爆炸事故。以下儿种管线不得铺设在同一管沟内:①热力管道与易燃、可燃液体或冷冻管道;②易燃、可燃液体管道与强、弱电电缆;③氧气管道与易燃,可燃液体管道或有毒液体管道;①乙炔管道与氧气管道或电缆;⑤煤气管道与电力电缆。地下沟道穿过防火墙处应设置阻火分隔没施。

回帖成功

经验值 +10