对于管线敷设中应符合哪些防火要求有了解的吗?

发布于:2015-06-08 11:43:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  管线敷设中应符合哪些防火要求?
  管线铺设方式不同、其相应的防火要求也不一样。
  (1)地下埋人铺设。埋入地下的可燃气体管道,一旦受到外界或自身的作用而破坏时,可燃气体就会通过土层向外扩散,十分危险。为防止埋入地下的管线破裂,除应选用优质材料外,还应切实注意管线的防冻与防压。
  (2)管沟铺设。为防止易燃、可燃液体管道或可燃气体管道渗漏后遇高温热力管线或电缆事故可能出现电火花或电弧,引起燃烧爆炸事故。以下儿种管线不得铺设在同一管沟内:①热力管道与易燃、可燃液体或冷冻管道;②易燃、可燃液体管道与强、弱电电缆;③氧气管道与易燃,可燃液体管道或有毒液体管道;①乙炔管道与氧气管道或电缆;⑤煤气管道与电力电缆。地下沟道穿过防火墙处应设置阻火分隔没施。
  (3)架空铺设口可燃、易燃液体或可燃气体管道架空铺设时,应尽量避免管道与道路交叉,若跨越铁路和道路时,应保持一定的净高;任何工艺管线都不要穿过与它没有生产联系的设备或建、构筑物;需在建、构筑物一侧敷设时,宜与建、构筑物保持适当距离。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于消防水池设置的要求是什么?

  消防水池设置的要求是什么?  消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。  具备下列情况之一者,应设消防水池:  (1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。  (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。