土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于母线搭接处温升的问题

关于母线搭接处温升的问题

发布于:2007-10-23 15:38:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
母线搭接处最高可以升到多少?国家有没有相应标准GB?
小弟是刚入门的,希望那位大侠能指点一二。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mao6744223
    mao6744223 沙发
    哎,不同的产品标准规定的不一样啊,具体来说,高低压不一样,低压成套7251系列与补偿柜 15576不一样,等等,要看具体产品标准阿
    2008-06-17 10:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • sl09023
    sl09023 板凳
    去看GB/T11022,标准上有写
    2008-06-11 18:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关柜二次材料定额

开关柜二次材料定额那位老师有生产厂家高低压开关柜的二次材料标准定额,包括二次用线.端子.线鼻及所有辅料以及生产工时定额

回帖成功

经验值 +10