土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一起来看下线路敷设的防火要求是什么?

一起来看下线路敷设的防火要求是什么?

发布于:2015-06-08 11:26:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  线路敷设的防火要求如下:
  1.架空线路
  (1)路径。架空线路不得跨越易燃易爆物品库、有爆炸危险的场所、易燃可燃液体储罐、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场,架空线的路桂如果与这些有爆炸燃烧危险的设施较近时,必须保持不小于电杆高的1.5倍间距,以防倒杆、发生断线事故时,导致短路发生火花电弧,引起爆炸和燃烧。架空线路也不得跨越以易燃材料为屋顶的建筑物,以及可燃材料搭建的露天粮囤、棉花堆垛及其他可燃材料堆垛,以免在架空线发生松弛、风吹摇摆相碰而产生电弧融熔物时,落到可燃易燃物上,引起火灾。
  (2)安全距离。架空线有高压和低压两种,为确保其安全运行,防止与车体、树木、建筑物相碰引起短路,必须使架空线与各种设施之间,保持规程规定的水平和垂直距离。
  2.接户线与进户线
  接户线档距、对地距离和线间距离要符合规定。
  进户线应采用穿管进户,严禁将电线从腰窗、天窗、老虎窗、或草、木屋顶直接引人建筑内。
  爆炸品库宜用恺装电缆埋地引人,且穿管,外皮接地。从电杆引人电缆长度要大于50m,杆上要设低压避雷器,以防雷电波侵入,引起爆炸事故。
  3.室内外线路
  室外线路是指安装的遮檐下,或沿建筑物外墙或外墙之间的配线。室内、外线路应采用绝缘线。在敷设时要防止导线机械受损,避免绝缘性能降低。导线连接要避免造成局部过热。
  采用明敷方式时要防止绝缘导线受到机械损伤。导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应采用砌在墙内的绝缘管子、且每只管子只能穿一根一导线,特别是木结构建筑的人户线。从地面向上安装的绝缘导线,距地面2m高以内的一段应加钢管保护,以防止绝缘受损造成事故。
  凡明敷于潮湿场所或埋在地下的线管均应采用水、煤气钢管。明敷或暗敷于干燥场所的线管可采用一般钢管。
  槽板配线就是把绝缘导线敷设在槽板线槽内。上面用盖板把导线盖住。槽板有木质的和塑料制的。适用于办公室、生活间等干燥场所。
  槽板应设在明处,不得直接穿过楼板或墙壁,必要时,须改用瓷套管或钢管保护。
  安装槽板时,要防止将导线绝缘皮钉破,造成漏电或短路事故。槽板若为木板时,应采用干燥坚硬的。并涂漆防潮,以达到防止机械损伤和增强绝缘的目的。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓄电池有哪些防火要求?大家知道吗?

  蓄电池有哪些防火要求?  蓄电池组要安装在专用的房间里,向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。室内各处均涂上耐酸漆,蓄电池室的入口应设防爆门斗,以避免与其他房问直接串通。蓄电池装置在板架上。  各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开。但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫。蓄电池与墙的距离不得小于150mm.蓄电池组间过道宽度在双侧布置时不小于1m;单侧布置不小于0.8m.  大蓄电池室在其附近应另设一个专用调酸室,用于贮存硫酸和配制电解液。蓄电池室应设有通风装置。使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。

回帖成功

经验值 +10