土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 蓄电池有哪些防火要求?大家知道吗?

蓄电池有哪些防火要求?大家知道吗?

发布于:2015-06-08 10:05:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  蓄电池有哪些防火要求?
  蓄电池组要安装在专用的房间里,向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。室内各处均涂上耐酸漆,蓄电池室的入口应设防爆门斗,以避免与其他房问直接串通。蓄电池装置在板架上。
  各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开。但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫。蓄电池与墙的距离不得小于150mm.蓄电池组间过道宽度在双侧布置时不小于1m;单侧布置不小于0.8m.
  大蓄电池室在其附近应另设一个专用调酸室,用于贮存硫酸和配制电解液。蓄电池室应设有通风装置。使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。
  室内应保持清洁,不得有不应有的可燃物,以防止与硫酸接触发热燃烧。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享消防电源切换方法有哪些?一起来了解下

  消防电源切换方法有哪些?  消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电;当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投人以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有:  1.首端切换  消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电、并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的。消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。

回帖成功

经验值 +10