土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 分享消防电源切换方法有哪些?一起来了解下

分享消防电源切换方法有哪些?一起来了解下

发布于:2015-06-08 10:08:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  消防电源切换方法有哪些?
  消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电;当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投人以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有:
  1.首端切换
  消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电、并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的。消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。
  2.末端切换
  引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末端的事故电源切换箱内实现切换。由于各馈线是独立的,从而提高了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增加了一倍。火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后。如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置(UPS)。由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设置机械加压送风防烟系统有何要求?

  机械加压送风防烟系统的设置要求如下:  (1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。  (2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机连锁的电动阀。冬季不设采暖设备和夏季不设空调系统的建筑物可不设止回阀或与风机开启连锁的电动阀。  (3)机械加压送风机可设置一台或多台。机械加压送风机房应采用耐火极限不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。

回帖成功

经验值 +10