土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置机械加压送风防烟系统有何要求?

设置机械加压送风防烟系统有何要求?

发布于:2015-06-08 10:49:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  机械加压送风防烟系统的设置要求如下:
  (1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。
  (2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机连锁的电动阀。冬季不设采暖设备和夏季不设空调系统的建筑物可不设止回阀或与风机开启连锁的电动阀。
  (3)机械加压送风机可设置一台或多台。机械加压送风机房应采用耐火极限不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。
  (4)机械加压送风口的风速不宜大于7m/s.
  (5)在机械加压送风系统的管道上不应设置防火阀。送风管内的风速不应大于20m/s.
  (6)机械加压送风机的关闭控制有:
  ①风机由烟感、温感探头或自动喷水系统自动控制启动。
  ②风机由消防控制中心及建筑物防烟楼梯出口处的手动关、闭装置控制关闭。