土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ [资料] 降水施工方案及工艺

[资料] 降水施工方案及工艺

发布于:2015-06-06 20:54:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
降水施工方案及工艺

工程概况
天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程——东兴路站,本车站位于八号路与东兴路之间的六纬路上,车站呈西北至东南走向。
本站部分线路位于缓和曲线上,纵向坡度为2‰。车站为地下双层岛式站台车站,覆土厚度约2.8m,全长202.6m,直线段结构总宽度18.5m,缓和曲线段结构总宽度18.63m,车站共设有3个出入口,2座风道,风道设在主体结构两端的南侧;1、2号出入口设在六纬路北侧;3号出入口设在六纬路南侧。东兴路车站总建筑面积10387m2,其中地下主体建筑面积7678m2,出入口风道、风亭建筑面积2709m2。
车站北侧为规划海峰公寓3座10层条形住宅,现已施工完地下部分,今年准备继续施工上部结构;南侧为神州花园点式小高层住宅楼,准备今年开始施工,两侧建筑与车站距离非常近,又不可避免的同时施工,施工难度较大。
本工程主体结构基坑开挖前,进行施工降水,以便主体结构开挖的顺利进行。
施工降水
1、施工明排水
1)、在进行土方开挖施工前,测工将原地面标高进行实测,发现基坑开挖处的地面低于周围地面(开挖面地面标高在3.15左右,周围地面标高在3.3m左右)。所以在制作冠梁时(冠梁标高为3.13m),在冠梁顶部另外制作一条小梁(高30cm,厚20cm,围绕整个基坑一周)专门用于阻止外来水对基坑的影响。
2)、基坑每段开挖至设计标高后(整个车站分为10段挖土),要在基坑周围挖30×30cm的排水沟,在每段基坑的对角布置两座集水井,每座井内放置2寸潜水泵各一台,设专人随时将井中的积水排除。集水井直径60cm,井深60cm。进入夏季后要保证对基坑进行24小时监控,保证施工期间不受雨水的影响。
2.大口井降水
大口井布置在车站主体结构内,按设计要求分两排布置,共29座,大口井呈边长为13米左右的等边三角形布置,布置大口井时应避免与下反梁与柱等发生冲突。大口井在基坑内均匀布置保证每个井点的降水范围在130~150m2左右。井点埋设的深度为L=H+4.5m(H为对应井点里程处的基坑深度,实际以测量所给的大口井坐标为准),主体大口井布置如图。

大口井施工采用反循环回旋钻机成孔,在钻进达到设计深度后,即可安装井管。井管安装应在井孔钻成后及时进行,以防塌孔。安装井管必须保证质量,不得出现倾斜、弯曲。
填砾要保证砾石的质量,应以坚实、圆滑的砾石为主,经冲洗、筛选后去除杂质和不合格的成分。填砾时,要随时量砾面的高度,以了解填入的砾料是否有堵塞的现象。为避免砾石堵塞及石料分层,填砾要均匀、连续的进行。
上述工作完成后,应立即进行洗井。洗井前先用抽筒将孔内的泥浆抽出。然后用压缩空气洗井法进行洗井。方法是将空气管与空压机相连,使压缩空气以很高的速率冲向井壁,将沙砾带到井外。冲洗时,要自下而上分段冲洗。6号桩位处不能用此方法,可不冲洗。
1)、大口井的制作要求:大口井井径为φ705mm,全孔下入φ400/300mm的水泥砾石滤水管,井口下部3m的滤水管外包一层40目尼龙网,井深范围内回填φ3-7mm的滤料。
2)、外侧观测孔及回灌井钻孔前要详细研究各种地下管线示意图,探明确无各种管线时才可施工。否则调整井位,在原井位1.5m直径范围内重新选择钻孔。
3)、大口井布置:
大口井在基坑内均匀布置保证每个井点的降水范围不大于130m2。
4)、大口井布置完成后,及时布置坑外的水位观测井。设专人对地下水位进行检测。
5)、井点埋设的深度为L=H+4.5m,端头的井点的埋设深度为L=H+3.0 m(H为对应井点里程处的基坑深度,从小桩号向大桩号分别为16.8-18米)。在两端L为19、21米;中间部分为17.5米。在出入口和风道处,大口井布置的深度为L=h+4.5米。
6)、钻孔时要尽量减少对周围土体的扰动,滤料要严格按照碎石级配进行。
7)、大口井布置完成后,按设计要求每隔15米打3座观测井。设置位置为结构中心一个,围护结构外侧两米各一个。土方开挖后,设专人对地下水位进行检测。
8)、在基坑开挖的前20天开始降水,降水分4次进行,每次降水为设计深度的1/4,从地面向下依次为:5.95米、10.4米、14.85米、19.3米,时间依次为:5天、10天、15天、18天。并对其进行详细的记录。严格控制每次降水的深度和降水的时间。
9)、降水要与挖方配合好。不进行挖方的土体不能降水。挖方土体要在20天前再进行降水,避免对周围土体的干扰,使周围土体产生沉降。土方开挖后,可分节将大口井的一部分卸下,并在其上部用特制的铁盖子进行封盖。避免挖土时有土落入大口井。
10)、在底板施工前,要保证每个大口井都要正常工作,使水位保持在地梁高程以下。在底板施工完成后,每排隔一井将大口井封闭,井水可沿底板流入土方开挖的、基坑集水井中用潜水泵抽出。待该段施工完毕进行覆土回填后,再将其余大口井封闭。大口井封闭的方法为:用混凝土将大口井封闭,在大口井与底板相接的中心处加止水钢板,止水钢板为厚6mm,宽20cm,插入底板中10cm,外露10cm与封闭大口井的混凝土一起浇注。
3、基坑周边排水
在施工中沿基坑壁四周做临时排水沟和集水井与市内排水管网接通,用来防止坑外水侵入基坑同时用于大口井及坑内地表水的排出。做法详图。
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.08 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成本控制关键点10篇, 施工预算的都要会(2)

第二篇:规划设计 1 存在问题1、使用部门提交的产能规划、使用需求没有经过认真地研究及评审,经常在建设的工程中进行不断的调整,带来大量的设计变更,增加了造价。2、厂房的工艺设计滞后,建筑按照标准厂房设计,导致大量的设计变更,增加了工程造价;或厂房结构局部设计偏保守,存在浪费现象。3、集团未制定统一的建设指标标准(如那些部门在车间辅房办公,那些部门在办公楼办公;普通办公人员、研发人员人均办公面积指标;总裁助理、副总经理等领导办公的面积及配置等等),建筑规模存在一定的超标。

回帖成功

经验值 +10