土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 你知道为什么变频器不能加装漏电保护器吗?

你知道为什么变频器不能加装漏电保护器吗?

发布于:2015-06-06 11:47:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

案例:
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • shen1679
    shen1679 沙发
    wxdchgs 发表于 2016-11-3 12:06 层主的“楼主有女朋友吗”这句问话与楼主的题目有关吗!忽如一夜春风来,千树万树梨花开是先有春风,还是先有梨花?
    2016-11-03 14:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    shen1679 发表于 2016-10-26 16:40 你知道剩余电流动作装置的工作原理,就知道为什么不能加了层主的“楼主有女朋友吗”这句问话与楼主的题目有关吗!
    2016-11-03 12:06:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何防止雷击

本人新手一枚,也非本专业出身,目前从事环保污水处理工程工作,现阶段有一个项目在海拔700多米地区,且该地区周围山地树木很多,在每年的5、6月份经常会出现雷电暴雨天气,前几天经过一次规模比较大的雷击后,污水站plc(施耐德)控制器烧坏,自耦启动电控柜延时开关与底座以及线烧焦,想请教一下各位前辈,针对该地区的自然气候,怎么防止雷击故障,如何加强避雷措施?

回帖成功

经验值 +10