土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气停送电倒闸操作规程

电气停送电倒闸操作规程

发布于:2015-06-05 21:34:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 倒闸操作由主管电气负责人以书面通知、电话通知或口头通知下达。
2. 倒闸操作必须由两人进行,其中一人操作、一人监护。操作人和监护人必须由经过培训,考试合格的人员担任。
3. 填好工作票,操作人和监护人根据模拟图和接线图对照设备名称、位置和所填写的操作项目、顺序进行审核签名,并经发令人审核签字,待发令人发令后方可进行操作。
4. 操作油开关或隔离开关,应戴相应电压等级的绝缘手套,站在绝缘台上或穿符合要求的绝缘鞋或绝缘靴。
5. 操作中要认真执行监护,每一项操作后,操作人监护人要共同认真检查操作质量,经确认无误后,监护人应立即在该项操作项目左侧打“√”。
6. 操作中必须集中精力,必须严格按照操作票的操作项目依次进行操作,禁止跳项、倒项、添项和漏项。
7. 停电操作顺序为:分油开关、分负荷侧隔离开关、分电源侧隔离开关;送电操作顺序为:合电源侧隔离开关、合负荷侧隔离开关、合油开关。
8. 全部操作项目进行完毕后,操作人和监护人应共同进行一次复查,然后向发令人汇报操作终了时间,并做好相关记录。
9. 操作完毕后,操作人整理安全用具及工器具,监护人整理钥匙,并放回指定地点。
10. 未尽事宜均执行《电力系统工作票、操作票执行程序标准》及《电业安全工作规程》。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-6 00:50 编辑

    电气倒闸操作不是填写工作票,而是填写《操作票》!

    不是执行《电力系统工作票、操作票执行程序标准》,而是执行《电力系统调度规程》!
    2015-06-06 00:48:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

越干越糊涂系列之一:施耐德框架断路器上的这个观察窗什么作用

保护单元右侧那个小透明窗

回帖成功

经验值 +10