土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 1000平戊类工业厂房,非要上室内消火栓

1000平戊类工业厂房,非要上室内消火栓

发布于:2015-06-05 17:22:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟做一个1000平戊类工业厂房,没设置室内消火栓。审图的人非说违反14版《建规》8.2.1,超过300平的厂房仓库要设室内栓。我列出8.2.2,他非说《建规》矛盾,还说《栓规》既然规定了丁戊类厂房室内栓流量就应该全上室内栓,说《栓规》和《建规》是有矛盾的。
第一次遇见这么不合理的审图单位,各位大虾们怎么看....

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-06-08 08:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • js_jyx123456789
    本人的理解是:《建规》是确定哪些建筑室内需要设消火栓的问题,而《消规》是解决室内消火栓怎么设的问题,因此二本规范的不矛盾,戊类工业厂房如果室内可燃物较少,可以只设消防卷盘而不必设消火栓(详见《建规》第8.2.1条),这要看你图纸有没有明确说明了。
    2015-06-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新消规,是不是对其它规范的挑战?

根据新消规,也就是GB50974-2014,第8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于 2.5 万人时,可为枝状管网 ;2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于 DN150 ,枝状管网的管径不宜小于 DN200 。当城镇人口小于 2.5 万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于 DNI00 ,枝状管网时不宜小于 DN150 ;