土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 养老院消防改造,关于水池和水箱

养老院消防改造,关于水池和水箱

发布于:2015-06-05 16:47:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个四层楼消防改造,原来是厂房,层高13米左右,每层500平,二,三楼做养老院,根据新消规,需要做喷淋,请问高位水箱做18立够吗,使用性质定为为住宅类居住建筑对吗?室内是否做消火栓?,室外用水量25L/S对吗?,这个需要做消防水池吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 天龙脉主
    天龙脉主 沙发
    carissma 发表于 2015-6-13 21:18 水箱做不了就让设计院的结构工程师出一份结构书面说明报告表明受建筑结构所限做不了屋顶水箱。水箱做不 …我做过一个医院改造工程,顶层改造成了钢结构,没法设置水箱,就把水箱设置在了地下室,加增稳压设备,常年开启。
    2015-06-15 09:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • carissma
    carissma 板凳
    指纹 发表于 2015-6-13 12:44 但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢 …水箱做不了就让设计院的结构工程师出一份结构书面说明报告表明受建筑结构所限做不了屋顶水箱。水箱做不了就加稳压泵施压。
    2015-06-13 21:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装

按新消规,消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装都要安装吗?自控专业只要求其中一个便可自动启泵!水专业审图要求都装!求解!!!

回帖成功

经验值 +10