按新消规,消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装都要安装吗?自控专业只要求其中一个便可自动启泵!水专业审图要求都装!求解!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
天龙脉主
沙发
carissma 发表于 2015-6-13 21:18 水箱做不了就让设计院的结构工程师出一份结构书面说明报告表明受建筑结构所限做不了屋顶水箱。水箱做不 …我做过一个医院改造工程,顶层改造成了钢结构,没法设置水箱,就把水箱设置在了地下室,加增稳压设备,常年开启。
2015-06-15 09:09:15
赞同0
-
carissma
板凳
指纹 发表于 2015-6-13 12:44 但是,我们这是老旧建筑,屋面做不了水箱,而且也没有空间上水池,是不是要考虑用些非常规手段才能通过呢 …水箱做不了就让设计院的结构工程师出一份结构书面说明报告表明受建筑结构所限做不了屋顶水箱。水箱做不了就加稳压泵施压。