土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构工程反思录】尼泊尔 8.1 级地震中反思结构抗震设计

【结构工程反思录】尼泊尔 8.1 级地震中反思结构抗震设计

发布于:2015-06-05 13:07:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]







来源:尼泊尔大地震:15名新加坡人确认安全






这张倒塌后的残骸,来源也在图片上











再来看第二张照片里面



























下面的画面过于悲惨,就打马赛克了。


×××××××××××××××××××××××××××××以下为5.28更新×××××××××××××××××××××××××××××











这三张图是山区的震害,可以从空中看到整个村子基本被摧毁了。
第一张没什么好说的了,砌体连砖都不是,而是不规则的石块,这样的建筑完全谈不上抗震

第二张、第三张我觉得都属于【局部场地因素导致的破坏】,山顶这样的场地容易出现振动的放大,同时容易出现滑坡等地质灾害。对于尼泊尔这样的弹丸小国又遍布山地,让他们所有人都做到避开不利场地真的太强人所难了,总会有人一定要生活在这样的地方。

×××××××××××××××××××××××××××××××更新结束×××××××××××××××××××××××××××××××


题主要问有哪些结构抗震设计、施工建造上的问题和教训?

  • 砌体结构本身强度太低,缺乏构造柱、圈梁和拉筋等约束构造
  • 没能贯彻强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件等抗震基本原则
  • 结构体系传力路径不清晰,荷载传递混乱
  • 没有选择合适场地,没有避开振动放大的场地,没有避开有地质灾害危险的地段
  • ···············













图片取自上面那篇论文,用FRP板代替钢板做成的隔震支座,论文发表还是很近的事情,2013年
虽然成本应该还是不低的,但至少做出了一步努力。

还有一篇论文《村镇建筑简易隔震技术的研究进展》








里面提到了种种设想,如果我们不能把所有人都集中到城市来让他们享受到城市的生活,希望这些工作能让他们的生活更加安全一点。


相关链接:【布丁话结构】 专家解读尼泊尔强震损毁12座砖木结构古建筑坍塌原因