土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 排水与降水施工工艺

排水与降水施工工艺

发布于:2015-06-05 09:58:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、施工准备
  1、挖土方前,应根据工程地质资料反映的土质和地下水位情况制定排水或降水方案,并根据方案配置施工机具。
  2、基坑(槽)排出的地下水应经过沉淀处理符合环保要求后方能排入市政下水道或河沟。
  二、操作工艺
  1、大型土方施工,应在基坑顶四周设置临时排水沟或截水沟,其截面宜为300~400m(宽)×400mm(深),纵向坡度宜为0.5%.临时排水沟或截水沟的设置应尽量与永久性排水设施相结合。
  2、在地下水位较低和土质较好的情况下,基坑底四周设置排水沟、集水井,采用明沟排水的方法,必要时可在中间加设小支沟与边沟连通。排水沟的截面宜为300~400m(宽)×400mm(深),纵向坡度宜为0.5%.集水井的截面宜为600mm(长)×600mm(宽)×1000mm(深),@20~30m设一个。基坑底地下水由排水沟流入集水井,然后用高扬程潜水泵排走。
  3、当地下水较大而土质属细砂、粉砂土时,基坑挖土容易产生流砂现象,需用围蔽截水和人工降低地下水位等方法。
  4、围蔽截水的施工方法可以选择钢板桩、钢筋混凝土排桩、地下连续墙、定喷桩幕墙、旋喷桩、深层搅拌桩等,其可根据施工地形、水文地质资料和施工方法等确定,并在施工组织设计中确定。
  5、采用人工降低地下水位的方法, 应根据挖土的深度和规模,选择钻孔集水井降水或轻型井点降水,其井点的布置数量和形式,要根据含水层渗透系数和涌水量计算确定,并相应配套抽水设备。
  三、施工注意事项
  1、抽水设备的电器部分必须做好防止漏电的保护措施,严格执行接地、接零和使用漏电开关三项要求。施工现场电线应架空拉设,用三相五线制。
  2、在土方开挖后,应保持降低地下水位在基坑底500mm以下,防止地下水扰动基底土。
  3、在降水过程过程中, 应防止相邻及附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形,必要时与设计、建设单位协商,对原建筑物地基采取回灌技术等防护措施。
  • aqkyvi
    aqkyvi 沙发
    多谢楼主。。。不没有图纸
    2015-06-06 09:10:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水改造工程施工工艺

  1 根据业主要求,水管应尽量暗埋。符合国家标准规定和设计要求。龙头、坐便器、浴缸等必须包扎保护,根据情况尽量避免使用。新旧地漏,下水孔必须妥善处理,严防下水被堵。  2 管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便,明管在完工前必须刷银粉或油漆。  3 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,进管必须五牙以上。安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。

回帖成功

经验值 +10