这样电缆线径计算选择可以吗?

发布于:2015-06-05 09:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。
我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • del4410
    del4410 沙发
    按照经验,50A的开关,10平方电缆可以
    2016-07-19 14:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 板凳
    同样期待专家的解答
    2016-07-18 17:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于三个防火分区不能由两个回路带掉的说法

有没有报警回路按防火分区组织的相关规范条文规定这一说法,常常做综合体会遇见这样情况,三个防火分区在一起,两个大一点,一个较小,大一点防火分区一条回路带有点余量 刚好这两个大一点的防火门区的余量可以带掉一个小的防火门区,但这样这个小的香火分区就由两个不同的回路带掉,同样被审图提出不合理(审图意见是出现两个大一点防火分区加一个小一点的防火分区这种情况,也不能将两个大一点的防火分区剩余的带掉小一点防火分区,小的防火分区应单独一个回路),新的火规规定每32个点加一个隔离器,这样隔离器之间是并列的关系,同样是独立的互不影响的(树形结构),为什么不能出现三个防火分区由两个回路带掉。如果我讲述的不明确,后期我会画上图形象的说明