土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三个防火分区不能由两个回路带掉的说法

关于三个防火分区不能由两个回路带掉的说法

发布于:2015-06-05 08:24:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有报警回路按防火分区组织的相关规范条文规定这一说法,常常做综合体会遇见这样情况,三个防火分区在一起,两个大一点,一个较小,大一点防火分区一条回路带有点余量



刚好这两个大一点的防火门区的余量可以带掉一个小的防火门区,但这样这个小的香火分区就由两个不同的回路带掉,同样被审图提出不合理(审图意见是出现两个大一点防火分区加一个小一点的防火分区这种情况,也不能将两个大一点的防火分区剩余的带掉小一点防火分区,小的防火分区应单独一个回路),新的火规规定每32个点加一个隔离器,这样隔离器之间是并列的关系,同样是独立的互不影响的(树形结构),为什么不能出现三个防火分区由两个回路带掉。如果我讲述的不明确,后期我会画上图形象的说明
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防备用照明供电问题

GB50034-2013第7.2.2条条文解释:“对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧。”是否可以理解为:对于风机房、消防水泵房、变配电所、消防控制室等场所的备用照明,其电源可以从本场所的双电源自动切换箱的电源侧直接引接,不用从本防火分区内的应急照明箱引接了。

回帖成功

经验值 +10