土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 苏州吴中人民医院数码涡旋多联空调设计

苏州吴中人民医院数码涡旋多联空调设计

发布于:2015-06-04 14:26:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 1、项目概况
  
  本工程位于江苏省苏州市吴中区,是一所集门急诊、手术、病房、检验、医技及办公、会议等功能于一体的大型综合性医院,详见图1。总建筑面积81,360平方米,建筑高度为95米,其中办公24层,病房部分19层,地下二层为设备用房,各功能分区详见图2,室内各区域设计参数详见表1。本工程由苏州市规划设计研究院有限责任公司于2008年完成设计,于2008年底开 工建设,将极大缓解本区域居民就医难的问题。
 2 工程特色及技术创新
  
  2.1 数码涡旋多联式空调为主水系统为辅的系统组合配置
由于医院建筑功能复杂,使用时间不一致,各部门对空调要求不同,因此空调系统须分别考虑,同时要求具有经济优势、无电磁污染、机房最小占地、能灵活布置和应用、运行可靠、方便管理的特点。根据这些要求,本工程采用数码涡旋多联式空调为主水系统为辅的系统形式,空调系统具体配置见表2。
 2.1.1 医技用房部分有大型医疗设备,为避免空调水管爆裂而造成经济损失的可能性,要求医技用房内不要出现水管,同时各医疗设备发热量不同,对室内温湿度要求不同,有可能出现同时供冷供热的情况,因此热回收型多联式空调更适用于医技部分,而目前三星热回收式数码涡旋多联式空调产品尚未国产。变频多联系统虽有热回收产品,但考虑到电磁干扰对医疗设备的严重影响,本工程采用了Samsung DVM PLUS III,并结合医技用房同时供冷供热的可能性进行了系统分区,来满足医疗设备的温湿度要求。
  
  2.1.2 一层门诊大厅中庭区域高21.8米,属高大空间,采用全空气系统能达到更好的空调效果;急诊、病房等区域,要求空调在冬夏季极端气象条件以及24小时能够稳定运行,保证温湿度要求;同时医院内病人多,对新风量需求大,新风处理能耗多。结合以上实际情况,在地下二层设备用房设置了小容量的水冷冷水机组和汽水热交换机组(蒸汽由城市蒸汽管网供给)来满足使用要求。
  
  2.1.3 三~五层裙楼部分单层面积大,使用功能多而复杂,空调负荷变化大,且各科室空调使用时间不同,同时为了保证吊顶高度,尽量减少空调机房面积,结合目前国内医院的空调运行力量比较弱的实际情况,决定采用使用方便、维修量小、可靠性高的多联式中央空调,同时考虑到医院里大量的精密医疗设备、实验仪器对电磁干扰量有严格的限制,采用无电磁干扰的数码涡旋式多联机是最合适的,由此,三层~五层各科室门诊确定采用SamsungDVM PLUS III 。
  
  2.1.4 为满足办公区域空调使用时间的不确定性以及吊顶高度的要求,办公区采用了控制简便、使用时间灵活的变冷媒流量多联机空调机系统。考虑到数码涡旋多联式空调的节能性、容量的无级调节以及低容量运行时回油的优势,主楼办公区采用了Samsung DVM PLUS III。
  
  2.1.5 手术室及ICU等净化空调区域采用专设的风冷热泵,地下室的水冷冷水机组和热交换器作为备用。
  
  2.2 多联机设计特点
  
  2.2.1数码涡旋多联机系统的确定。相对于变频多联系统,医院项目选用Samsung DVM PLUS III,是有诸多优势的.

2.2.2 环保冷媒。多联机采用R410A新型环保冷媒,具有系统能量效率好,TEWI指数高,热转换系数大,除湿效果好,热泵性能好,传热性能佳,无温度滑移现象,制冷剂充灌量小等优点,更环保,更节能。
  
  2.2.3系统分区。在系统分区过程中,遵循了经济性和实用性原则。在裙房部分,把同时使用率低且不同朝向的房间划分在同一系统中,降低外机容量,减少业主投资;在主楼办公区,将最大负荷时刻不同的东西朝向房间划分为一个系统,减少外机容量,同时又满足加班时的小容量需求;因妇产科、儿科与其他区域使用时间和温湿度要求不一致,在过度季节需要提前供暖,将妇产科和儿科单独划分系统,系统分区详见图3。
  2.2.4 外机布置。在外机布置中,冷媒管井位置尽可能位于空调系统分区中心位置,室外机靠近管井布置,减少了室内外机连接管长,同时室外机根据不同楼层分别布置在裙房屋面和主楼屋面,降低室内外机高差,降低衰减。主楼办公区每层划分为两个空调系统,南北各布置一个冷媒管井,七~十六层室外机放置于裙房屋面,十七~二十四层室外机放置于主楼屋顶,极大地减少了因冷媒管过长而导致的衰减;裙房三~五层单层面积大、不同科室的空调使用要求不同,,每层分为六个系统,室外机就近放置于屋面.
 2.3 新风解决方案
  
  结合医院建筑新风量需求大,处理能耗高的特点,本工程采用了冷水机组和汽水热交换机组做冷热源,新风空调箱做末端的新风处理方式,解决了常规的直接蒸发式全新风处理机组COP值偏低、无法保证在冬夏季极端气象条件下稳定运行、造价昂贵、室内外机配管长导致很大衰减等诸多不利因素的问题。同时,为保证中庭和病房空调效果,本工程已设置了冷热源机房,因此新风处理的冷热源无须另设机房。末端的全新风空调机组采用蒸汽加湿方式,机组放置于机房内,安装维修方便,噪音影响小。
  
  2.4 运行节能性分析
  
  医院建筑空调运行时间长,能耗高,实际运行能耗是医院空调考虑的一个非常重要的方面。机组制冷综合性能系数IPLV(C)是全面反映机组实际运行能耗的评价指标。现以16HP为例,比较Samsung DVM PLUS III 和国内某著名变频空调品牌的IPLV(C)值。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    多介绍一下自己的工程设计理念是不错的
    2015-06-04 19:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • hunanzhq
    hunanzhq 板凳
    鉴定为广告贴,完毕。。
    2015-06-04 17:25:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅议暖通空调系统节能设计要点

摘 要: 随着国民经济的快速发展,人们生活水平的提高,暖通空调的应用日益普及,大大改善了人们的生产生活环境,但能耗问题也随之凸显起来, 为了创造一个舒适的人居环境, 建筑舒适性空调系统得以广泛应用。本文在暖通空调系统节能设计上及节能设计相关问题上进行了阐述。 关键词: 空调系统设计 节能技术 对策措施 随着社会的发展城市房屋的建设和城镇化的快速步伐,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,给建筑能耗带来了巨大的压力。而目前我国建筑能耗水平不允许按照城市建设和城市化的节奏增长,建筑节能势在必行。这不仅具有巨大的经济和环保意义,同时也有国防战略意义。而在建筑能耗里,用于暖通空调的能耗又占建筑能耗的30%一5o%,且在逐年上升。随着人均建筑面积的不断增大,暖通空调系统的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大。这势必会使能源供求矛盾的进一步激化。本文主要介绍暖通空调领域具有较大的节能意义。

回帖成功

经验值 +10