土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金中央空调 开老人房 主卧 有时候有节流声1分钟左右 什么问题?

大金中央空调 开老人房 主卧 有时候有节流声1分钟左右 什么问题?

发布于:2015-06-03 13:08:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大金中央空调 开老人房 主卧 有时候有节流声1分钟左右 什么问题?
有没有可能系统能有空气?
或者雪种不够?
或者杂物太多?
老人房有节流声 这个有异响吗 不确定是不是铜管折了。
开启主卧空调 主卧就没有节流声 老人房还是有 。
vrv系统 1套4
在线等 谢谢高手

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师56180
    是不是管道里有杂物
    2015-10-23 21:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1438238813927
    安装接管时对管道吹扫不给力,导致里面有杂质,也可能是有水有空气啦。
    2015-10-22 17:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统选型问题

在浙江地区,一座酒店,应该用什么系统比较经济合理?现在设计院给设计的水冷螺杆+锅炉,想知道为什么不用多联机。在部分负荷比较低下应该用多联机的啊?求高手分析分析啊