卫生间是否要做喷淋?

发布于:2015-06-03 09:24:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据以前的高规,超100米的高层建筑及未超100米的一类高层中建筑面积小于5平的卫生间可不设喷淋,但新的防火规范出来了,只有游泳池、溜冰场(连不宜用水扑救的都未划入)可不设喷淋,现在一类高层中卫生间需要全部设置喷淋。
那么防火规范2014中新增的建筑高度高于100米的住宅建筑呢?后面的条文中只说了公共部分与套内各房间设置,这个各房间包括卫生间、厨房间吗?厨房间相比更容易发生火灾,而且会比较危险,抑或只需要考虑人员安全,无需考虑财产安全?
那么其他需要设置喷淋的单多层民用建筑呢?规范中没有明确提出,是否卫生间也不需要考虑设喷淋?或者只考虑可燃物少,不容易发生火灾?
还有其他需要设置喷淋的厂房及仓库中的卫生间呢?只考虑可燃物少,不容易发生火灾;人员不密集,无需考虑?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 指纹
    指纹 沙发
    小于5平就不做,大于就做了呗,规范也没说那么明确,反正有总比没有好,
    2015-06-05 16:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • 雪花飞舞
    雪花飞舞 板凳
    同求讲解。
    2015-06-05 09:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于新防火规范GB50016-2014中8.3.5条的讨论。

本帖最后由 whjgsls 于 2015-6-2 15:58 编辑 新防火规范GB50016-2014中8.3.5条:根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集场所和丙类车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。(强制性条文)高大净空场所,我认为应该是超出GB50084-2001(2005)版中6.1.1条:采用闭式系统场所的最大净空高度(m) 民用建筑和工业厂房8m,仓库9m,采用早期抑制快速响应喷头的仓库13.5m,非仓库类高大净空场所12m。根据8.3.5条,超过9米的仓库,若不采用早期抑制快速响应喷头系统,而采用消防炮类灭火系统。是否违反强条?怎样才算难以设置?