土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于新防火规范GB50016-2014中8.3.5条的讨论。

关于新防火规范GB50016-2014中8.3.5条的讨论。

发布于:2015-06-02 15:49:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 whjgsls 于 2015-6-2 15:58 编辑

新防火规范GB50016-2014中8.3.5条:根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集场所和丙类车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。(强制性条文)
高大净空场所,我认为应该是超出GB50084-2001(2005)版中6.1.1条:采用闭式系统场所的最大净空高度(m) 民用建筑和工业厂房8m,仓库9m,采用早期抑制快速响应喷头的仓库13.5m,非仓库类高大净空场所12m。根据8.3.5条,超过9米的仓库,若不采用早期抑制快速响应喷头系统,而采用消防炮类灭火系统。是否违反强条?怎样才算难以设置?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    不矛盾:9m仓库,没有大于13.5m,属有章可循的设计。不属于难以设置。
    2015-08-17 13:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1426059282097
    学习。。。
    2015-08-12 14:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新消防规范实施后,50T屋顶水箱分割问题

各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?

回帖成功

经验值 +10