土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于特灵RTHB双螺杆冷水机组节流方式的问题

关于特灵RTHB双螺杆冷水机组节流方式的问题

发布于:2007-10-23 08:18:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
特灵的RTHB双螺杆冷水机组,用的是电子膨胀阀+固定孔板方式节流,有业内人士批评说“实际上这种调节方式是在孔板之前加一个电子膨胀阀,只能改善但并不能解决孔板节流在部分负荷效率差的问题,而且两种控制间的协调性难以精确控制,可靠性差。”
问题1:请问各位大侠,如何看特灵的这种节流方式?
问题2:我是否可把它理解为电子膨胀阀与孔板的串联?它与电子膨胀阀和孔板的并联节流方式有什么不同?(都说并联后可以缩小电子膨胀阀的型号,降低成本)
问题3:可变孔板如何实现可变调节?在部分负荷时能精确调节制冷剂流量吗?
  • whiffing
    whiffing 沙发
    您先看下这个帖子:
    满液机可否采用一个电子膨胀阀和旁通管路做节流装置?
    http://co.163.com/forum/content/1834_245032_1.htm
    2007-10-23 09:04:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于特灵RTHB双螺杆冷水机组油分离器的问题

特灵宣称RTHB采用专利的可回收式油分离器,原理为排气在螺旋槽内旋转前进,通过离心力的作用将油从排气中分离出来。 但有一种观点认为:在低负荷下,分离效果将变差(气流速度下降),油将进入蒸发器,从而影响机组的效率……果真如此吗?? 持这种观点的人还认为:采用二级阻挡式油分离器,无论满负荷还是在部分负荷下均具有良好的分离效果……何为二级阻挡式油分离器? 敬请各位高手赐教!