土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 场地设计标高怎么定

场地设计标高怎么定

发布于:2015-06-01 11:03:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
根据勘探报告 可以知道 场地原始的标高和场地周围道路的标高 然后场地的设计标高应该怎么确定啊?跟道路的标高关系是怎样的 比较好
  • 水镜山人
    水镜山人 沙发
    什么类型的工程,有没洪水位要求,若无要求,比路高300~500mm即可。
    2015-06-01 19:11:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计相关知识:湿陷性黄土地基处理的挤密法规定

  1、采用挤密法时,对甲、乙类建筑或在缺乏建筑经验的地区,应于地基处理施工前,在现场选择有代表性的地段进行试验或试验性施工,试验结果应满足设计要求,并应取得必要的参数再进行地基处理施工。  2、挤密孔的孔位,宜按正三角形布置。  3、当挤密处理深度不超过12m时,不宜预钻孔,挤密孔直径宜为0.35~0.45m;当挤密处理深度超过12m时,可预钻孔,其直径(d)宜为0.25~0.30m,挤密填料孔直径(D)宜为0.50~0.60m。

回帖成功

经验值 +10