土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 防雷系统装置检测存在的问题与解决

防雷系统装置检测存在的问题与解决

发布于:2015-05-31 14:38:31 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一、接地电阻检测 接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。正确的方法是,电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。
二、暗敷的引下线检测
施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测点不容易找准而引起较大的测量误差。解决方法可采用上下点分别检测,一般下引线接头处 在长期使用过程中存在锈蚀,在接头上点测量一个 值,在下点测量一个值,两个值进行比较。如果上点值大于下点值,说明此接地系统完好。反之,此接地系统存在问题,需要断开做更进一步检测。看是否符合规范要求,不符合需要重新做接地系统
三、接地电阻测试电压极与电流极设置距离随意性
接地电阻定义为被测接地极(网)对地电压与接地电流之比。这里的“地”是电气上的“地”,相对于被测接地极的高电位,无穷远处的接地极就是地,即零电位点。但在实际测量时,不可能得到无穷远的点,只能在有限的距离内设置零电位。因此测量时关键是合理布置辅助的电流极和电压极的位置。如施工现场常用接地电阻测量仪,三极呈一定的角度布置进行测量时。在接地极与电流极之间必然存在一个过渡区域,即零电位面,三极之间的距离不是唯一的,关键要做到三极的位置布置在同一个电路回路中,且电压极布置在零电位上。
四、暗敷引下线电阻值的检测
暗敷的引下线,其电阻较难检测,对一般利用混凝土柱内主筋作为自然引下线,老的建筑物一般都设断接卡,新建的建筑物与接地装置不设断接卡,引下线电阻应在未接接闪器前测量。这时引下线等效于开路的支路,在实际检测中都是在防雷设施完全建好时检测,不可能将接闪器与下引线断开去测量。而所使用的检测仪器电阻测量仪,检测出的电阻是整个接地系统的电阻不是测量点的接地电阻。在实际测量不能满足上述要求时,可采用接地极与电流极间距尽可能选择大些;将电压极在E与C 的连线中点附近,沿直线方向移动3次,每次移动距离为一小段距离,若3次所测结果接近,说明电压极已布置在零电位面上,则测量结果正确。
五、实行定期定点检测
防雷装置特别强调可靠性,因此必须加强防雷接地定期的检测,以有效保证其质量。防雷系统在运行中要做定期定点测试,即去年在哪根引下线那个点测量,今年还在此测量,这样不仅方便于经常性测量,还可通过数据分析、比较,核查测量点的正确性。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    顶什么?
    这个楼主,把这里当孤儿院了,把自己的孩子一放就不管了!!!
    2015-10-03 10:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • chuyancheng
    chuyancheng 板凳
    好帖子要多顶
    2015-06-01 01:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • 防雷系统设计方案
    防雷系统设计方案防雷系统设计方案防雷系统设计方案防雷系统设计方案
  • 小区监控防雷系统
    本资料为小区监控防雷系统图,图纸包括:地下停车场出入口及地面入口处、电梯内、地下车库内部及地面园区处及车辆出入口摄像监控系统图及其防雷器设置等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 某沿海别墅防雷系统cad详图
    本工程为:某沿海别墅防雷系统cad详图,包含各层照明平面图、电气说明图、标高及竖向设计图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 建筑物外部防雷系统
    (1)接闪器:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网 2)避雷带和避雷网的结构设计 (3)接闪器的选择和布置
  • 防雷系统设计施工方案
    防雷系统设计施工方案,电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为千家万户提供动力和照明时,雷电也大量危害高压输变电设备。高压线架设高、距离长、穿越地形复杂,容易被雷击中。避雷针的保护范围不足以保
  • 防雷系统组织设计方案
    本项目主要考虑机房的电源防雷系统,机房电源系统的防雷须满足《建筑物防雷设计规范》的要求,根据设备被保护的重要程度,需要采用主级防雷或主次级两级防雷。
  • 防雷系统设计大样图CAD
    某防雷系统设计大样图CAD,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 二层别墅电气及防雷系统CAD图
    本工程为二层别墅电气及防雷系统CAD图,包含一层弱电平面图、二层插座平面图、配电箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 河北某住宅小区防雷系统施工
    14#~16#楼:地下二层层3.2m,地下一层层高3.6m,地上一~二十七层层高均为2.9m(屋顶到结构板面)。13#楼地下一层,层高2.5m,共分四个单元,最东边单元八层,剪力墙结构,其它三个单元为
  • 某餐厨照明防雷系统
    本工程为某餐厨照明防雷系统图,包含防雷接地平面图、二层照明平面图、屋面防雷平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某地区防雷系统设计方案
    雷电保护区LPZ0A(0A区): 该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减. 雷电保护区LPZ0B(0B区): 该区内的各物体在接闪器保护范围内,不会遭受直接
  • 空调冷凝器自动清洗系统存在的缺陷及解决的探讨
    本资料为空调冷凝器自动清洗系统存在的缺陷及解决的探讨,内容简介:冷凝器自动清洗系统因其无化学排放、无污染、减小设备腐蚀、减小冷凝器热阻,对提高空调主机能效比起到了以往传统方式无可取代的优良效果,已为空
  • 管桩在低应变检测存在的质量问题和处理方法
    采用低应变动测法检测是基桩工程质量检测的有效方法之一,管桩存在着浅部裂缝、深度裂缝和接桩部位欠密贴的缺陷,介绍了处理这些缺陷的具体措施。
  • 隧道施工过程中存在的质量问题检测技术
    暗洞开挖欠挖,导致断面尺寸不足,挖方量直接就少了 。超挖不按要求回填, 超挖回填片石更有甚者有编织袋装洞碴回填。
  • 防雷接地装置检测与维修
    各类建筑物上的防雷接地装置,随着日月推移和环境变化,可能出现与原设计标准不符现象,这样就会增加雷击危害。因此,必须对防雷接地装置进行经常性的检查维修和定期测量,以保持防雷接地装置的保护性能。
  • 暖通施工管理中存在问题
    暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,它是一个复杂的系统,安装起来较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作。但绝大部分工作量都是在整个建筑工程的主体封顶后进行的。要做好暖通工程的

阅读下一篇

光纤连接器的传输特性有哪些呢

光纤跳线的使用越来越广泛了。光的总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。原则上,由于光纤功率损失小、衰减少,有较大的带宽潜力,因此,一般光纤能够支持的接头数比双绞线或同轴电缆多得多。光缆不易分支,因为传输的是光信号,所以一般用于点到点的连接。目前低价可靠的发送器为0.85um波长发光二极管LED,能支持100Mbps的传输率和1.5~2KM范围内的局域网。目前光纤连接器中采用一种光波波分复用技术WDM,可以在一条线路上复用、发送、传输多个位,一般按一个字节八位并行传输,对每个位流使用不同的波长,所以它所需的支持电路可在低速率下运行。WDM的光纤链路适合于字节宽度的设备接口,是一种新的数据传输系统。

回帖成功

经验值 +10