土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 防雷系统装置检测存在的问题与解决

防雷系统装置检测存在的问题与解决

发布于:2015-05-31 14:38:31 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一、接地电阻检测 接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。正确的方法是,电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。
二、暗敷的引下线检测
施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测点不容易找准而引起较大的测量误差。解决方法可采用上下点分别检测,一般下引线接头处 在长期使用过程中存在锈蚀,在接头上点测量一个 值,在下点测量一个值,两个值进行比较。如果上点值大于下点值,说明此接地系统完好。反之,此接地系统存在问题,需要断开做更进一步检测。看是否符合规范要求,不符合需要重新做接地系统
三、接地电阻测试电压极与电流极设置距离随意性
接地电阻定义为被测接地极(网)对地电压与接地电流之比。这里的“地”是电气上的“地”,相对于被测接地极的高电位,无穷远处的接地极就是地,即零电位点。但在实际测量时,不可能得到无穷远的点,只能在有限的距离内设置零电位。因此测量时关键是合理布置辅助的电流极和电压极的位置。如施工现场常用接地电阻测量仪,三极呈一定的角度布置进行测量时。在接地极与电流极之间必然存在一个过渡区域,即零电位面,三极之间的距离不是唯一的,关键要做到三极的位置布置在同一个电路回路中,且电压极布置在零电位上。
四、暗敷引下线电阻值的检测
暗敷的引下线,其电阻较难检测,对一般利用混凝土柱内主筋作为自然引下线,老的建筑物一般都设断接卡,新建的建筑物与接地装置不设断接卡,引下线电阻应在未接接闪器前测量。这时引下线等效于开路的支路,在实际检测中都是在防雷设施完全建好时检测,不可能将接闪器与下引线断开去测量。而所使用的检测仪器电阻测量仪,检测出的电阻是整个接地系统的电阻不是测量点的接地电阻。在实际测量不能满足上述要求时,可采用接地极与电流极间距尽可能选择大些;将电压极在E与C 的连线中点附近,沿直线方向移动3次,每次移动距离为一小段距离,若3次所测结果接近,说明电压极已布置在零电位面上,则测量结果正确。
五、实行定期定点检测
防雷装置特别强调可靠性,因此必须加强防雷接地定期的检测,以有效保证其质量。防雷系统在运行中要做定期定点测试,即去年在哪根引下线那个点测量,今年还在此测量,这样不仅方便于经常性测量,还可通过数据分析、比较,核查测量点的正确性。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    顶什么?
    这个楼主,把这里当孤儿院了,把自己的孩子一放就不管了!!!
    2015-10-03 10:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • chuyancheng
    chuyancheng 板凳
    好帖子要多顶
    2015-06-01 01:19:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光纤连接器的传输特性有哪些呢

光纤跳线的使用越来越广泛了。光的总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。原则上,由于光纤功率损失小、衰减少,有较大的带宽潜力,因此,一般光纤能够支持的接头数比双绞线或同轴电缆多得多。光缆不易分支,因为传输的是光信号,所以一般用于点到点的连接。目前低价可靠的发送器为0.85um波长发光二极管LED,能支持100Mbps的传输率和1.5~2KM范围内的局域网。目前光纤连接器中采用一种光波波分复用技术WDM,可以在一条线路上复用、发送、传输多个位,一般按一个字节八位并行传输,对每个位流使用不同的波长,所以它所需的支持电路可在低速率下运行。WDM的光纤链路适合于字节宽度的设备接口,是一种新的数据传输系统。

回帖成功

经验值 +10