土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调安装质量通病

空调安装质量通病

发布于:2015-05-30 18:30:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 第一节 空调水安装工程通病
  1、组合式空调器安装质量差
  表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。
  产生的原因分析:
  1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求;
  2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;
  3)空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够;
  4)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭;
  5)挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒;
  6)空调器无减振措施;
  7)排水管无水封装置;水封的高度应根据空调系统的风压来确定。
  2、风机盘管的管道连接不当
  表现形式:风机盘管的冷(或热)水支管连接处漏水,凝结水盘内凝结水排不出而外溢
  产生的原因分析:
  1)风机盘管与冷、热水支管采用硬连接,如套制的螺纹有一点偏斜,就会造成盘管接口损坏而漏水;
  2) 凝结水管的坡度反坡或坡度过小,凝结水不能排泄,而从凝结水盘外溢。
  3、冷却塔的冷却效果不良
  表现形式:冷却水温度偏高,空调制冷系统的冷凝温度和冷凝压力上升。
  产生的原因分析:
  1) 冷却塔上的轴流排风机不转或反转;冷却塔运转前,必须对电机的单体进行试验,确认电机正确的旋转方向;
  2) 布水器的孔眼堵塞,在通水试验或试运转中,应检查和处理使布水器畅通;
  3) 旋转布水器的转速不正常。
  4、阀门安装前不按规定进行必要的质量检验
  表现形式:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
  5、阀门安装方法错误
  表现形式:阀门失灵,开关、检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
  6、蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘
  表现形式: 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
  7、管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求
  表现形式:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
  8、伸缩器安装不符合设计要求
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实例解析建筑空调冷却塔噪声处理

现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。

回帖成功

经验值 +10