土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 实例解析建筑空调冷却塔噪声处理

实例解析建筑空调冷却塔噪声处理

发布于:2015-05-30 17:15:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。
原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。
对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。
现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3台冷却塔,噪声也大。
原因:机房内未采取控制噪声的措施,而制冷机房的噪声源主要是制冷机、水泵的噪声,一般又以制冷机的噪声为主,且与制冷机的型号、规格、运转台数和制冷机房的土建条件有关。室外的冷却塔也属高噪声型。
对策:为降低度制冷机房的噪声,采取了如下措施:
1)在机组区域上部平顶垂直悬挂板状空间吸声体,共计5排,排距1.4m,吸声体底部标高2.2m,目的是吸收机房内的混响声,降低机房内的噪声级。
2)关闭原有的窗和大门,在大门内做声闸,声闸内作吸声处理。
3)水泵房也加了空间吸声体,电机消声罩。
4)冷却塔加设了一个大型钢结构的L型声屏障,其长边长22m,短边为7m,平均高6m。
经上述减噪措施后,测得机房内的噪声由92dB(A)减为87dB(A),室外环境噪声也降低到70dB(A)左右。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备安装工程中螺杆式制冷压缩机的启动运转要求

螺杆式制冷压缩机的启动运转要求有以下几点: 一、启动运转应按有关设备技术文件的程序进行; 二、润滑油的压力、温度和各部分的供油情况,应符合有关设备技术文件的规定; 三、油冷却器的水管供水应畅通; 四、应启动油泵,通过油压调节阀来调节油压,使之与排气压力差符合有关设备技术文件的规定; 五、应调节四通阀,使之处于减负荷或增负荷的位置,并检查滑阀移动是否正常; 六、应使压缩机作短时间的全速运转,并观察压力表的压力、电流表的电流,检查主机机体与轴承处的温度,听听有无异常声音。

回帖成功

经验值 +10