土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中国商飞公司设计研发中心项目——EK风冷螺杆成功案例

中国商飞公司设计研发中心项目——EK风冷螺杆成功案例

发布于:2015-05-29 18:37:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
项目概况:
  
  中国商飞公司设计研发中心位于上海市张江高科技园区南区,规划用地1200多亩,总体规划建筑面积约60万平方米,分行政办公区、综合设计研发区、工程试验区、创新技术区、辅助配套区、预留发展区等六大区域,可容纳3500至5000人集中办公。新园区以数字化/信息化为支撑,集基础研究、工程设计、系统试验、情报档案、数据交换、技术交流、专业培训、院士专家工作站、博士后流动工作站等为一体。中国商飞公司设计研发中心一期工程建设设计研发中心、综合试验室、机构功能试验室和一期配套的建设等,建筑面积达10万平米。
中国商飞设计研发中心

  方案分析:中国商飞公司设计研发中心一期,需求空调负荷的建筑分别为分支1、2、3楼、设计研发大楼、职工食堂、客户选型中心和档案中心等,其在夏季室外环境温度34.6℃工况的下设计的总冷量是19889kW,在冬季室外环境温度-1.2℃工况下的设计的总热量是12367.8kW,综合考虑到上海的最冷月和最热月的气温分布,结合风冷热泵运行的高效环境区间,此项目最终选用EK风冷螺杆热泵的设计方案。
  
  1.冷热源设置:
  
  此项目共选用EKAS085AR0机组4 台、E K A S 1 1 5 A R 0 机组4 台、E K A S 2 5 0 A R 0 机组4 台、E K A S 1 4 0 A R 0 机组2台、E K A S 2 2 5 A R 0 机组2 台、EKAS275AR0机组2台,共18台环保冷媒的螺杆式风冷热泵机组来满足此项目的夏季制冷和冬季采暖的需求。风冷螺杆机组设置于屋面。
  
  空调水系统采用一次泵定流量系统,冷、热水循环泵分别设置,与空气源热泵机组一一对应,放置于屋顶。夏季冷冻水供回水温度为7/12℃;冬季热水供回水温度为45/40℃。
 2.空调末端系统:
  
  1)共享大厅采用低速一次回风全空气空调系统,侧送下回,送风采用球形喷口,冬夏季根据需要电动调节出风角度。
  
  2)会议室设置全热交换器,回收利用排风中的能量,降低空调运行费用。
  
  3)大会议室设置组合式热回收空气处理机组,回收利用排风中的能量。采用上送下回形式,送风用旋流风口,夏季全部打开,冬季电动关闭部分支路,提高送风速度,使热气流能送到房间下部人员活动区域。
  
  4)其余办公室、会议室等房间采用风机盘管加新风空调方式,控制灵活,使用方便;会议室设机械排风系统。

  3.空调新风系统:
  
  1)风机盘管系统:空调新风由每层的吊顶新风机组处理后送入各空调使用房间;引入房间的各新风支管上设手动调节阀。新风机组内设方便更换的滤网。
  
  2)全空气空调系统:空调新风由室外引入,在空调机组内与空调回风混合,经机组盘管降温(或加热)后送出;调试时空调新风量按设计值调试,确定回风管上调节阀的开度;空调送、回风管接出空调机房时,风管上设70℃自动关闭防火调节阀。
  
  3)组合式空调机组的新风管处,设置气密保温电动调节阀,与送风机联动,风机启动,风阀打开,风机关闭,风阀关闭;空调机组自带的新风阀与回风阀之间亦联动,根据室外焓值与回风焓值进行调节新风阀与回风阀的开度,控制新风量与回风量的比例,以保证设计的室内参数,并最大限度地利用天然冷源,以达到节能的目的。
  
  以其中一个空调系统研发大楼分段一为例,计算其运行费用,总建筑面积14000m2,共五层,建筑高度21.6米。总制冷负荷:1600kW 供暖负荷:1200kW 机组每天运行8小时。
  
  运行15年,采用风冷螺杆方案共节省390万元~1130万元的运行费用!
  
  
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

以太阳能为驱动力的自然通风的方式采用数值模拟

Trombe墙又被称为“会呼吸的墙”,它是一种以太阳能为驱动力的自然通风的方式,高度和宽度是其两个重要的参数。本文以Trombe墙为研究对象,采用数值模拟计算的方法研究了其高度和宽度之间的对应关系。

回帖成功

经验值 +10