土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 拉梁层的柱子要不要依据satwe配筋和轴压比

拉梁层的柱子要不要依据satwe配筋和轴压比

发布于:2015-05-29 09:13:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
模型中建了一层高度不大的拉梁层,柱子截面都是保持和一层一样的,所以此层柱子都是剪跨比小于2,satwe计算书此层的几个柱子轴压比变红,且纵向配筋异常变大,想请教前辈们,这层柱子要单独放大截面加大纵筋箍筋吗?还是不用管拉梁层的柱子轴压比和纵筋变大,只是全长箍筋加密即可?

QQ截图20150529091048.jpg


QQ截图20150529091108.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1441762605780
    刚毕业学习一下
    2015-09-18 09:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • 天空下的翱翔
    要是基础拉梁做在室外地坪下,就应该看拉梁层柱子配筋
    2015-05-29 12:49:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每日】一论设计中常见问题 56 ﹝复合地基承载力﹞

56. 《建筑地基基础设计规范》7.2.8复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,【或】采用增强体载荷试验结果和周边土的承载力特征值结合经验确定。 《建筑地基基础设计规范》10.2.9水泥搅拌桩复合地基承载力检验应进行单桩载荷试验【和】复合地基载荷试验。 一个【和】一个【或】差之千里 请问:宜执行哪条?你们当地是执行的哪条?

回帖成功

经验值 +10