土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 56 ﹝复合地基承载力﹞

【每日】一论设计中常见问题 56 ﹝复合地基承载力﹞

发布于:2015-05-29 08:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

56. 《建筑地基基础设计规范》7.2.8复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,【或】采用增强体载荷试验结果和周边土的承载力特征值结合经验确定。
《建筑地基基础设计规范》10.2.9水泥搅拌桩复合地基承载力检验应进行单桩载荷试验【和】复合地基载荷试验。
一个【和】一个【或】差之千里
请问:宜执行哪条?你们当地是执行的哪条?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤独的牧羊人99
    冷血 发表于 2015-5-29 10:48 我个人觉得两条不矛盾,对所有的复合地基需要进行复合地基承载力试验,而对于水泥搅拌桩复合地基要特殊对待 …我觉得你说的是对的
    2015-06-17 17:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • l06027111
    l06027111 板凳
    复合地基是最地基的一种处理方式,当然也有各种复合地基对自身的要求也不一样啊
    2015-06-05 16:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问,地下室剪力墙加厚是否成为了短肢剪力墙?

结构新手遇到这样一个情况,一小高层建筑,地下室顶板作为嵌固端,有一1800长的墙,地上部分均为200厚,但由于一层覆土较厚,到了地下室此墙轴压比很大,需要将其增加为250厚,于是成为1800/250<8,求问此时是否将其判断为短肢剪力墙?如果此类墙在结构中较多,结构是不是就成了短肢剪力墙较多的结构?请各路高手指点

回帖成功

经验值 +10