求问,地下室剪力墙加厚是否成为了短肢剪力墙?
求问,地下室剪力墙加厚是否成为了短肢剪力墙?
结构新手遇到这样一个情况,一小高层建筑,地下室顶板作为嵌固端,有一1800长的墙,地上部分均为200厚,但由于一层覆土较厚,到了地下室此墙轴压比很大,需要将其增加为250厚,于是成为1800/250<8,求问此时是否将其判断为短肢剪力墙?如果此类墙在结构中较多,结构是不是就成了短肢剪力墙较多的结构?请各路高手指点
发布于
2015-05-28 23:15:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
新人tumu
路过学习学习
2016-11-14 14:56:14
来自 PC
评论
举报
大林
此项目若在广东省不算短肢剪力墙,广东省高规7.1.8条,规定墙肢长度不大于1600mm,且墙厚<300mm,是短肢剪力墙。墙肢长度1800,不算短肢剪力墙。在广东省以外地区,算剪力墙。详见《建筑结构》2011,《建筑抗震设计规范》疑问解答。