  送风机是空气处理装置中的重要设备之一,由于变风量系统要求送风机的工作点随着系统负荷的变化而变化,因此,选择好送风机,尤其重要。为变风量系统选择送风机,要考虑如下一些因素:
  1.风机功能
  主要指的是在设计状态下,风机的风量和风压值。实际上,当一个变风量系统负荷计算完成,送风管路布置好以后,在很大程度上就已经决定了送风机所需要的风量和风压值。
  2.风机效率
  不同类型的风机和不同大小的风机,其效率值有很大变化。一般说,应选择在设计状态下效率较高的风机。但对变风量系统来说,风机效率会随着风量的变化而升降。因此,不仅要看风机在设计状态下的效率值,还应考察风机在部分负荷状态下的效率状况。当然,风机运行效率是否稳定,与对风机的控制方式有着直接关系,这将在后面的章节中具体论述。但是,一台在各种负荷状况下运行,其效率极其不稳定的风机,企图通过各种控制手段使其运行效率稳定,既不现实,本钱也太高。
  3.风机噪声
  不同类型的风机和不同大小的风机,运行时产生的噪声不同。一般说,离心式风机的运行噪声小于轴流式风机,但大型离心式风机的运行噪声较大,特别是低频噪声较高,且很难消除。
  4.风机喘振
  正确选择风机,使其在部分负荷运行时,避免产生喘振,是变风量系统风机选择要考虑的重要因素。不同类型和大小的风机有着不同大小的运行喘振区域,选择风机时,不仅要看一看风机的功能、噪声、效率、消耗功率等,尤其要留意看一看风机性能曲线,看一看设计状态点相对于喘振临界线是处在什么位置。不同类型的风机,其峰值效率和喘振临界线之间的关系是完全不同的。例如,离心式风机的峰值效率处于喘振线的左侧,而轴流式风机的峰值效率则处于喘振线的右侧。当然,为避免风机运行中(特别是部分负荷下运行)产生喘振,正确选择风机控制方式也有着直接关系。
  此外,当采用现场装配式空气处理装置时,还应考虑现场空间的大小,它会对风机选择产生限制。