土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规中的疑问,有高手能否解答?

新规中的疑问,有高手能否解答?

发布于:2015-05-28 08:26:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新防火规范中建筑内设防排烟机房问题,
1.屋面正压送风系统是否必须设机房?8.1.9条
2.地下室设备用房例如消防水泵房‘制冷机房排烟补风是否必须分开设机房?
3.自动高架库是否必须设排烟机房?
3.不超100m住宅,地上32层,地下2层,是否须分段送风?8.5.1条
4.地下厨房或地下锅炉房,排风设备是否必须在地上设机房?9.3.9条
5.工业厂房无窗房间是否必须遵循8.5.4条规定,向洁净厂房如何处理?
  • 林平
    林平 沙发
    个人观点,多多讨论学习:
    1:8.1.9中式建筑内的防排烟风机应在在专用机房内!屋面加压送风机完全跟室外相通的,故可以不用单独设机房。
    2:地下室设备用房一般没有考虑设排烟补风,如果真的考虑,那就需要需要分开设机房,功能性质不一样!
    3:自动高架库排烟若风机置于室内,应设排烟机房,不过建议把排烟风机放在室外!
    4:地下厨房或地下锅炉房的排风设备应置于地上,但是是否设机房跟实际情况考虑!
    5:《建筑防火规范》适用范围中包括厂房,因此个人认为应遵循8.5.4的规定。
    2015-05-28 10:47:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气专业的变配电房,发电机房要给暖通专业提供些什么资料?

本人电气专业,未向暖通提资,有些工程暖通专业做了通风,有写工程暖通专业没有?是不是电气专业应该给暖通专业提资?提资要什么参数?

回帖成功

经验值 +10