土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 楼梯处钢梁平面外稳定不容易满足如何处理?

楼梯处钢梁平面外稳定不容易满足如何处理?

发布于:2015-05-27 15:31:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
楼梯没有建进模型,楼梯处楼板厚度设为零。
PKPM计算出来楼梯处梁的截面太大,最大的用到650的,一般的也都要450
我分析了下,似乎是平面外稳定的问题,我改用焊接型钢,350X250X7X18的,也就是截面高380,腹板厚7,翼缘宽250,翼缘厚18,这样就满足了。
问题:1.这样做似乎只是迎合软件,对于受力没有多大的改善吧?
2.我采用的这个焊接截面看起来很不合理啊?
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1123 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教钢梁与混凝土柱连接的问题

如图所示结构,右边是混凝土框架,左边一跨是钢结构,那么图中圆圈所示的钢梁与混凝土柱的连接应采用铰接还是刚接呢?如果采用铰接,这个结构还是框架结构体系吗?多谢!