土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蓄冷系统设计制图要点详解

蓄冷系统设计制图要点详解

发布于:2015-05-27 08:49:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   现场或建筑图勘察
  a.了解冷冻机房和锅炉所在位置
  b. 机房的层高(该层楼面间的高度),扣除梁高的的净高
  c.设备吊物孔或运输通道
  d.冷、热水管道走向
  e.大楼总高度
  f.冷却塔放置位置
  g.配电室位置,低配动力电缆至机房的走向
  h.排水集水井位置、大小
   设备布置
  a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面积约18m2 ;
  b.冷水机组、电锅炉应与控制室相近,减少动力电缆的长度;
  c.冷水机组考虑其中一侧检修抽管空间(纵向),卧式电锅炉两端留大于900mm的电热管更换空间,立式电锅炉留在锅炉的上方;
  d.冷热系统同处一个机房的应划分好区块,将冷热分块布置,有利于管路设计和操作管理
  e.蓄冰装置和蓄热装置应尽量远离控制室,靠墙角布置 ;
  f.系统设有燃油燃气锅炉应单设锅炉房,与冷冻机房隔墙隔开;
  g.水泵应集中布置,乙二醇泵、冷却水泵靠近主机,冷冻水泵靠近板换和分、集水器,减少管道交叉 h.分、集水器应靠近管道出机房至管井的位置;
  i. 设备间距:机房面积允许的话尽可能将设备间的距离拉大(可参见规范要求),保证设备巡检和维修通道。一般情况下(通常蓄能机房机房偏小),水泵基础之间保证700 mm,电机端基础距墙400mm,泵端接吸入管后留有≥1200 mm的通道。冷水机组前后基础之间距离≥1500 mm,距墙≥1000mm,控制面板前应足够的巡视空间。电锅炉前后基础之间距离≥1200mm,后距墙≥600mm,动力系统柜前应足够的巡视空间。方形蓄冷热水箱离墙侧尽可能地贴近墙面,留出100mm空间可进行发泡保温即可,但注意左右配管水箱应有足够的接管空间。蓄冰装置之间留有100~150mm的净空,便于现场安装就位,盘管设有液位显示的一端应保证足够的巡视空间。分、集水器尽可能布置在一起,沿纵向靠墙布置;
  j.冷却塔应放置在裙房的屋顶,四周空旷,有良好的通风条件。
   管道接管
  a.严格按流程和设计要求进行连管;
  b.管道绘制采用双线图表示,按真实尺寸进行管道连接,尽可能考虑到现场安装细节;
  c.受高度空间的限制,管道竖向按二层布管,最多不要超过三层;
  d.多台设备(如水泵、冷水机组、电热水锅炉、蓄冰盘管等)并联接管时尽可能按同程连接,而在遇到开式多台(常压)设备(如冷却塔、蓄热蓄冷水箱、常压锅炉等)并联接管时不必刻意同程连接,这样会适得其反;
  e.不同高度而同一方向的管道尽可能布置成同一水平管位,可以节省管道的支、吊架;
  f.管道布置时尽可能沿建筑物的墙、柱、梁布置,便于设置支吊架;
g.蓄冰槽槽体内布管(分配管)可采用左右流的沿槽体纵向两端部进行布管,也可以采用上下布管。蓄热槽均采用上下布管。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-05-27 10:18:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调热泵冷热源工程案例解析

  一、工程概况  桐庐大酒店位于城市发展的贸易中心——杭州市桐庐县城区。桐庐大酒店是按四星级酒店标准设计的集客房、餐饮、娱乐、休闲、会议、办公及商场为一体的多功能综合性项目。地上建筑面积:34210m2。地下建筑面积:3160m2。夏季制冷负荷为2500KW,冬季供热负荷为2000KW。单位面积冷指标为70.4W/m2。单位面积热指标为58.5W/m2。热水负荷为5000KW/天。  二、不同冷(热)源热泵方案初投资比较

回帖成功

经验值 +10