土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液式蒸发器铜管破损

满液式蒸发器铜管破损

发布于:2015-05-27 09:23:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家帮忙看看,武冷满液式蒸发器铜管破损大概有20余根,属于哪种破损?是什么原因引起的?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 小花81260669
    荣昌制冷 发表于 2016-7-25 05:47 管子如果是冻破的,正如你说的“冰胀鼓了,不容易拔出来”,“那个破口本来是向外鼓起的,拔出来的时候被 …荣老师:您好!我看楼主的照片1铜管表面的高效滚花大部分都被刮倒了,那管子会不会是被胀粗了?另外,楼主能把20根破管的分布位置标注出来,冻裂的管子基本上分布在同一层面的几排。材质、腐蚀等其他原因这20根破管一般是无规律的分散分布。我拔出来的那个铜管就是在化工厂时间用久了,腐蚀了,上面有5个小沙眼,沙眼全都在那条最深的螺旋线上,拔出来的管子的高效滚花全象刺猬一样立着。
    2016-07-25 16:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    估计得改室内管道了
    2016-07-25 09:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多