土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器是否都有隔离功能?

断路器是否都有隔离功能?

发布于:2015-05-27 09:13:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!
因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。
而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?

1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?
比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型
2、较大的,塑壳式断路器呢?
比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,

就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!

痛苦了!求解答!

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    对于隔离功能,必须可见断点是以前是定义,按现在定义已经不是必选项。这是GB50054-2011的内容。
    3.1.5 隔离电器应符合下列规定:
    1 断开触头之间的隔离距离,应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态;
    2 隔离电器应能防止意外的闭合;
    3 应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。

    3.1.6 隔离电器应采用下列电器:
    1 单极或多极隔离器、隔离开关或隔离插头;
    2 插头与插座;
    3 连接片;
    4 不需要拆除导线的特殊端子;
    5 熔断器;
    6 具有隔离功能的开关和断路器。
    因此只要断路器具有隔离功能,可兼作隔离器使用(只适用于低压系统)。
    现实是基本所有常用微断都有隔离功能.塑壳断路器则要看样本,象DZ20系列就不具隔离功能(有厂商出了透明系列,同楼上朋友所说的,不靠谱)。
    2015-05-27 15:23:27

    回复 举报
    赞同1
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    很多厂家把透明外壳的断路器称为具有隔离功能,似乎通过透明外壳可见断点,我认为这个非常不靠谱。
    2015-05-27 12:21:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于热备用的疑问

一个项目,第一条10KV,主供7000KVA,第二条10KV,热备用1600KVA。那么,热备用这条10KV线路,平时要供电吗?系统的运行方式是什么样子的?

回帖成功

经验值 +10