土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 洁净室换气次数和压差

洁净室换气次数和压差

发布于:2015-05-27 08:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
洁净室是在一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。洁净室工程所特别设计的房间,不论外在空气条件如何变化,室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。沃尼风净化技术有限公司专业生产制造各种洁净室净化设备并承接无尘洁净室净化厂房、无尘无菌室、洁净室净化实验室、GMP车间等的设计、安装、维修等工程项目及服务。

洁净室压差是一个比较重要的内容,它和换气次数其实是比较相关的,那么它们应该控制在什么范围呢?首先为避免洁净室内的洁净度受邻室的污染,或污染邻室,洁净度不同的洁净室之间,或洁净室与一般房间之间要保持适当的静压差,静压差不得小于5Pa。

由于送入洁净室内的洁净送风量不同,则室内的洁净度也不同,根据理论计算和实践经验,一般的经验换气次数如下,作为初步洁净室送风量的估算值:
1、10万级洁净室,换气次数一般在15次/小时以上;
2、1万级洁净室,换气次数一般在25次/小时以上;
3、1000级洁净室,换气次数一般在50次/小时以上;
4、100级洁净室,其送风量按送风截面风速0.2---0.45m/s计。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1436586509497
    谢谢楼主分享
    2015-07-29 11:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1406381914594
    楼主多多发下洁净室的东西 94年的那个洁净室设计还能用么
    2015-07-22 11:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管用途及特点

风机盘管是中央空调末端设备,其广泛用于宾馆、饭店、会所、商务楼、展览馆、影剧院、商务写字楼、高档住宅等场所的冷暖空调、冬季采暖系统。风机盘管空调器主要特点:1、安全可靠、寿命长风机盘管换热器都经过严格的压力测试检漏:盘管换热器均采用优质铜管、铝翅片经进口焊管、胀管设备加工而成。结构,可靠耐用;凝水盘整板压制成型、喷塑处理,不生锈;电动机采用超低噪音滚动轴承,无需用户加油维修,使用寿命可达35000小时;电动机细长轴经过特殊处理无锈蚀。

回帖成功

经验值 +10